Bricoleur du Dimanche

quel effet sur une pahse ou neutre coupée sur disjoncteur , disjoncteur monté

avatar - baptiste hardy
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/10/2015 à 23h14
15/10/2015 à 23h14
bonsoir, j'ai une question étant novice en électricité : Lorsque j'ai resserrer mes vis sur mon bornier à aval sur mon disjoncteur edf (partie non plombée), j'ai constaté que le fils de phase était mal inséré et que il était court. J'ai donc resserrer les vis sur le bornier mais à ce moment j'ai une question où je n'ai pas trouvé réponse : - je sais que si un phase touche un neutre ou une terre = court circuit - je sais que si un fils est mal serré = échauffement + fils qui brûle ... Mais ce que je me suis posé comme question : si mon fils de phase sur mon bornier EDF (partie non plombée) se serait retiré , que se serait il passé ? Je parle bien du fils qui se serait complétement retiré de son socle. Car par exemple pour que vous compreniez mieux : - admettons que sur mon disjoncteur abonné, je décide de débrancher la phase (et pas le neutre) et que je monte le disjoncteur, que va t'il se passer ? (étincelles, coupure du disjoncteur immédiat, autre effet ....?) Je pourrai aussi bien le débrancher en amont de mon différentiel aussi. il n'y aurai pas de courant vu que la phase sera coupée mais vu le fait que le circuit neutre sera ok , que va t'il se produire ? - même chose mais en laissant la phase branchée mais en ôtant le neutre au niveau du disjoncteur principal , cette fois ci , le circuit de phase sera ok, donc le courant passera dans toute la maison mais vu que le neutre sera débranché sur le disjoncteur principal, que va t'il se passer si je monte le disjoncteur ? Ma question n'est pas de jouer à l'apprenti sorcier , mais c'est vrai que cela peut arriver que sur un disjoncteur x ou y , que soit le fils de phase ou le neutre se déconnecte pour une raison ou une autre , tout comme une prise d'ailleurs car en tirant sur une prise repiquée , on peut par inadvertance débrancher la phase ou le neutre de la prise suivante. Voilà , je voulais savoir ce qui se passe dans ce cas de figure car on parle beaucoup de la situation de court circuit où le phase et neutre se touche et de la situation de mauvais serrage pouvant engendrer une forte chaleur au niveau de la prise ou du disjoncteur. Mais le cas précis où quelque part dans un des circuits de la maison , un fils de phase ou de neutre se déconnecterai dans une prise, un disjoncteur, un différentiel ou sur le disjoncteur EDF : aucune info sur les effets. Pourtant cela peut arriver, on n'est pas à l'abri d'avoir un fils qui sortirai d'un disjoncteur par exemple . Merci pour les explications que vous pourrez me donner. Cordialement, ;-)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
16/10/2015 à 06h21
16/10/2015 à 06h21
Salut

En monophasé ( 1ph + 1 N )

Phase ou neutre absent sous disjoncteur général = l'installation ne fonctionne plus
Même cause sous un divisionnaire = seule une partie ne fonctionnera plus ( les circuits attribués a ce disjoncteur )

En triphasé 3PH +N sous le général 1 phase en moins = installation partiellement en panne
Neutre en moins l'installation passe en 380 V

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
avatar - baptiste hardy
Petit nouveau
Message(s) : 5
18/10/2015 à 00h13
18/10/2015 à 00h13
salut, je te remercie pour l'info car je me demandai en me disant que si la phase est toujours branché sous un disjoncteur, et bien que le courant passait mais que vu que le neutre serait coupé, et bien ou irai le courant du coup ? A l'inverse si la phase est coupée, le courant ne viendrai pas effectivement, Merci pour ta réponse :-)
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : pierra

Visiteurs non identifiés : 107