Bonjour, j'installe des plafonniers led dimmable encastrés (faux plafond) à la place d'un luminaire à ampoules incandescentes. j'ai 8 leds dimmable de 10w chacune soit 80W au total. J'avais contacté legrand pour savoir si leur éco-variateur (encastré) pouvait aller. Réponse non car 75W maxi. Prenez à la place le télévariateur modulaire 4 fils, installations assez simple. Ok, je commande. En parcourant le livret technique je m'aperçois que la puissance maxi et aussi de 75W !! Retour à l'envoyeur... merci les techniciens Je cherche un autre et trouve le Theben dimax 534 (5340000) . Vérifie avec le service technique de la marque, pas de souci, jusque 400 en rupture de phase et 100W sans rupture. Ok, je commande. Seulement voila, le schéma de cablage indique 6 bornes à raccorder, et je ne comprends pas ce montage. (photo PJ) En parcourant le livret, il n'est stipulé nulle part que les leds dimmables sont supportées par ce tlv ! Bref, galère ! Est-ce qu'un bricoleur dominical aurait un embryon de solution? ! merci...

Images jointes :

IMG-0813.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
19/05/2019 à 07h43
19/05/2019 à 07h43
Bonjour

L : phase
N et A2 :neutre
L' : retour lampe
A1 : retour poussoir
B1 non utilisé

Sinon, il y a ce Variateur chez Schneider qui pourrait peut être convenir ?
https://www.se.com/fr/fr/product/S520512/odace---variateur-universel---blanc---led-4-00w/

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par fafanou

avatar - fafanou
Petit nouveau
Message(s) : 6
19/05/2019 à 08h30
19/05/2019 à 08h30
Merci pour votre réponse si rapide Top ! Sans cablage sur B1 , cela sera assez simple. Par curiosité, a quoi sert B1? En ce qui concerne le variateur encastré schneider, si j'en avais eu connaissance, je l'aurais acheté en premier au lieu de réaliser tout mon appareillage est en celiane! Avant de mettre tout cela sous tension, pourriez vous me donner votre avis sur la compatibilité de ce televariateur avec les leds dimmables? je mets en PJ les caractéristiques.

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
19/05/2019 à 08h47
19/05/2019 à 08h47
fafanou a écrit :


Sans cablage sur B1 , cela sera assez simple. Par curiosité, a quoi sert B1?


Bonjour,
Cette entrée permet d'appeler 3 scénarios préprogrammés.

Concernant la compatibilité avec les leds, la notice l'annonce bien, mais le type de variation retenue (coupure de phase descendante) peut donner des résultats aléatoires (scintillement, impossibilité de descendre beaucoup la luminosité), donc à tester...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
19/05/2019 à 08h49
19/05/2019 à 08h49
B1 je pense que c'est ce qui est indiqué dans la doc :
"3 scènes de lumière max. peuvent être appelées via une entrée séparée (module à diodes nécessaire pour plusieurs scènes de lumière)"

Sinon, il est indiqué LED, donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible.

Autre modèle possible
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrable-radio-500w.html
qui en plus permet une télécommande radio en complément du filaire

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par fafanou

avatar - fafanou
Petit nouveau
Message(s) : 6
19/05/2019 à 18h40
19/05/2019 à 18h40
je me suis rendu compte entre temps que le fournisseur m'a envoyé la doc technique du 5340001, mais m'a livré le 5340000, modèle qui ne supporte pas les leds mais les fluocompactes. Il va donc falloir que je fasse l'échange. Quelle poisse!! étant donné qu'il pleut dru ce dimanche, j'ai regardé les autre marques et les capacités en Watt supportées par les différents télévariateurs sont assez évasives. par exemple le schneider STD400led annonce 400W sur le site leroy merlin, mais s'il on lit la doc technique c'est 65W maxi !! Pour Yokis, la puissance maxi admise n'est pas clairement mentionnée. C'est un peu au petit bonheur la chance !! Une fois le dimax534+ reçu et installé, je vous indiquerais si tout fonctionne correctement. Merci Carminas et Cjupiter pour vos contributions.