Bricoleur du Dimanche

Quelle répartition pour mon tableau électrique ?

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
21/08/2014 à 09h48
21/08/2014 à 09h48
Pour aménager un local annexe, je dispose d'un tableau possédant :
- 1 interdifférentiel 30 mA type AC
- 1 interdifférentiel 30 mA type A
- 2 disjoncteurs 10 A
- 3 disjoncteurs 16 A
- 2 disjoncteurs 20 A.

Ce local annexe va comporter une chambre et une salle de bains dont les circuits se répartissent comme suit :

CHAMBRE :
- 1 circuit éclairage 1,5 mm2
- 1 circuit prises 2,5 mm2
- 1 circuit radiateur électrique 2,5 mm2

SALLE DE BAINS :
- 1 circuit petit appareil d'extraction pour vapeur d'eau 1,5 mm2
- 1 circuit éclairage 1,5 mm2
- 1 circuit prises 2,5 mm2
- 1 circuit chauffe-eau électrique 150 litres 2,5 mm2.

J'aurais souhaité ne pas acheter d'autres disjoncteurs si possible. Qu'en pensez-vous ?

Merci de votre aide.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/08/2014 à 10h15
21/08/2014 à 10h15
Bonjour.
Tu n'as pas besoin de tant de circuits. De plus il va te falloir coordonner les inters différentiels.
Commence par nous dire :
* la distance entre la maison principale et ce local annexe;
* la section du câble entre les deux;
* la protection en tête de ce câble.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
21/08/2014 à 10h49
21/08/2014 à 10h49
Bonjour GraindSel.
La distance est d'une quinzaine de mètres depuis le tableau de l'habitation principale.
L'ancien propriétaire avait tiré un câble de section 2,5 sur un fusible de 16 a. Il s'agit de gros fusibles années 70/80. L'installation d'origine et l'abonnement EDF sont en triphasé mais tout fonctionne en mono sauf le chauffe-eau électrique de l'habitation..
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
21/08/2014 à 14h16
21/08/2014 à 14h16
Bonjour

Du 2,5mm2 cela va être juste avec le radiateur et le chauffe eau

Mais bon :
Disj 20A au départ du câble dans le tableau principal
ID 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau
Disj 10A pour éclairage et extracteur
Disj 16A pour prises et radiateur
Disj 20A pour chauffe-eau

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
21/08/2014 à 14h48
21/08/2014 à 14h48
Merci beaucoup Carminas.
Bon après-midi.
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
23/08/2014 à 08h47
23/08/2014 à 08h47
Bonjour.
L'interdifférentiel type A peut-il me servir dans le cas présent ? Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
23/08/2014 à 20h30
23/08/2014 à 20h30
Bonsoir

Vous pourriez l'ajouter pour plus de sélectivité, mais pour 6 disjoncteurs c'est luxueux.

En plus avec 2 ID, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en amont des 2 ID pour la coupure d'urgence

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
24/08/2014 à 09h09
24/08/2014 à 09h09
Merci Carminas.
L'interrupteur sectionneur est-il obligatoire ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
24/08/2014 à 19h21
24/08/2014 à 19h21
Dans la mesure ou c'est un local annexe, il faut une coupure d'urgence pour ce tableau.

Cela peut être :
- l'ID s'il y en a qu'un
- un inter sectionneur s'il y a plusieurs ID

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
25/08/2014 à 07h33
25/08/2014 à 07h33
OK Carminas. Merci beaucoup.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 101