Bonjour adup,
la réponse est non, je suis désolé.
Le câble qui alimente la cuisine est certainement du 6mm2.
Tu vas devoir retirer un câble d'alimentation du tableau principale.
Tu poses sur ce tableau principale un disjoncteur 40A
et la section du câble sera du 10mm2.
Tu mettras en tête du second tableau un DDRHS 30ma 40A type AC.
Et de là, tu pourras cabler ton installation.
Quand est il du chauffage ?
Bon bricolage et désolé, boulot en plus.