hello
si grouper par rangée entends grouper par interrupteur différentiel, alors ce n'est pas judicieux non plus, car si le diff coupe alors chaque pièce du niveau concerné est dans le noir
la solution judicieuse est de mettre la lumière sur un autre différentiel que le circuit prises
Les appareils actuels se programment pour fonctionner la nuit et nécessitent d'avoir le courant présent pour cela et s'ils ne sont pas programmables nécessitent une présence tension pour lancer leur cycle de fonctionnement.
la norme actuelle est de 12 prises en 2,5mm², 8 prises en 1,5mm²
pour le chauffage, c'est le même différentiel si on utilise le fil pilote, cela ne concerne donc pas les systèmes de chauffage mobile (d'appoint) que l'on raccorde sur une prise de courant classique (non dédiée)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...