Par boisfargues
Bonjour,
Je suis bloqué sur mon branchement...
1 coup de poing schneider SCHXALK178E
1 bobine à émission Hager MZ 203 contact C1 et C2
1 Déclencheur Hager SA263 63A
J'ai beau essayer de réfléchir dans tous les sens, je ne parviens pas à raccorder le tout.
J'ai lu sur le Forum "Le branchement est correct C1=Phase et C2=Neutre" de la part de "lalineae"
Où est-ce-que je raccorde mes deux fils 1,5 venant du coup de point Schneider ?
Je branche quoi sur les bornes 12,14,21,22 ?
Pourriez-vous me guider ?
Un grand merci
salut
la phase vers L'Arrêt d'Urgence
retour de l' A.U. vers C1
neutre vers C2
tous les autres contacts sont des auxiliaires pour une signalisation ou tous autre usages