Bricoleur du Dimanche

Raccordement disjoncteur de branchement à tableau.

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 56
08/07/2023 à 17h03
08/07/2023 à 17h03

Bonjour à tous,
Je dois rénover le tableau d'un voisin, le disjoncteur de branchement est à 10 m du tableau. Le disjoncteur de branchement est un 15/45A calibré sur 30 A. En regardant les différents tableaux sur le site de l'Association Promotolec , on me dit de prendre des conducteurs de diamètre 10 mm2 (10 mm2 possible jusqu'à 22 m) .

Ma question suis je obligé de prendre du 10 mm2 ou bien puis-je prendre un 16 mm2 (en cas de modification d'abonnement)?

Que le disjoncteur soit en 1 m ou 10 m ou 22 m pourquoi ne prendre toujours du 16 mm2?

En vous remerciant pour votre réponse.

Bonne journée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/07/2023 à 17h08
08/07/2023 à 17h08

Bonjour

10² c'est le minimum, on peut toujours mettre plus.

Un DB 15/45A limite l'intensité à 45A, cela peut donc passer avec du 10² (jusqu'à 22m)

Un DB 30/60A ou 60A fixe permet d'aller jusqu'à 60A, il faut donc du 16² (jusqu'à 27m)

Mais on parle ici des anciens raccordement

Désormais pour les nouveaux raccordement tout ce fait avec des 60A fixe (la puissance d'abonnement se réglant sur le Linky), donc 16² mini obligatoire.

Si vous souhaitez anticiper une éventuelle future augmentation de puissance à 12kVA (recharge de véhicules électriques par exemple), vous avez effectivement intérêt à passer un 16².


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 56
08/07/2023 à 18h03
08/07/2023 à 18h03
Carminas a écrit :

Bonjour

10² c'est le minimum, on peut toujours mettre plus.

Un DB 15/45A limite l'intensité à 45A, cela peut donc passer avec du 10² (jusqu'à 22m)

Un DB 30/60A ou 60A fixe permet d'aller jusqu'à 60A, il faut donc du 16² (jusqu'à 27m)

Mais on parle ici des anciens raccordement

Désormais pour les nouveaux raccordement tout ce fait avec des 60A fixe (la puissance d'abonnement se réglant sur le Linky), donc 16² mini obligatoire.

Si vous souhaitez anticiper une éventuelle future augmentation de puissance à 12kVA (recharge de véhicules électriques par exemple), vous avez effectivement intérêt à passer un 16².

Merci pour votre réponse.

Donc je vais mettre du 16 mm2, enfin pour mes prochains tableaux (anciens raccordement) autant mettre du 16 mm2 partout, comme cela on prévoit un changement éventuel de puissance.

J'ai une autre question : pour un abonnement en triphasé 36KVA-60A ,  Promotelec  dans un tableau dit que l'on peut prendre du 10 mm2 entre le DB et le Tableau, sur certains sites on parle que de 16 mm2.... A votre avis lequel diamètre est préférable?

Encore merci.

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
08/07/2023 à 18h32
08/07/2023 à 18h32

Bonjour

Forcément 16mm²

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 56
08/07/2023 à 18h55
08/07/2023 à 18h55
efred a écrit :

Bonjour

Forcément 16mm²

@+

 Je vous remercie pour la réponse, donc 16 mm2 entre DB et répartiteur . Et entre le répartiteur et les différents différentiels? (J'ai 3 ID Mono et 1 ID tri ).

Je veux faire la liaison entre le DB et le répartiteur en fils souples ( j'utilise d'habitude toujours du fil rigide) faut il sertir les fils aux DB et au répartiteur?

En vous remerciant pour votre réponse

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/07/2023 à 19h09
08/07/2023 à 19h09

Si ce sont des ID 40A : liaison en 10²

Si ce sont des ID 63A alimenté en direct depuis le répartiteur et qui ne font pas l'objet d'un repiquage : 10², dans le cas contraire 16²

Si c'est un peigne vertical : 16²

Au niveau du DB et du répartiteur, il n'y a pas de bornes à cage, donc fils à sertir avec des embouts.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par rebber19

avatar - rebber19
Bricoleur
Message(s) : 56
08/07/2023 à 19h19
08/07/2023 à 19h19
Carminas a écrit :

Si ce sont des ID 40A : liaison en 10²

Si ce sont des ID 63A alimenté en direct depuis le répartiteur et qui ne font pas l'objet d'un repiquage : 10², dans le cas contraire 16²

Si c'est un peigne vertical : 16²

Au niveau du DB et du répartiteur, il n'y a pas de bornes à cage, donc fils à sertir avec des embouts.

 Merci pour la réponse

J'ai  2 ID en 40A, 1 ID en 63A et 1 ID TRI en 63 A qui aliment par des peignes horizontaux des disjoncteurs.  Donc je mets tout en 10 mm2 . (ou au mieux en 16 mm2 si j'ai pas de 10 mm2)

Encore merci pour toutes vos réponses, cela rassure d'avoir l'avis d'autres personnes.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 54