Bonjour à tous,
Je dois rénover le tableau d'un voisin, le disjoncteur de branchement est à 10 m du tableau. Le disjoncteur de branchement est un 15/45A calibré sur 30 A. En regardant les différents tableaux sur le site de l'Association Promotolec , on me dit de prendre des conducteurs de diamètre 10 mm2 (10 mm2 possible jusqu'à 22 m) .
Ma question suis je obligé de prendre du 10 mm2 ou bien puis-je prendre un 16 mm2 (en cas de modification d'abonnement)?
Que le disjoncteur soit en 1 m ou 10 m ou 22 m pourquoi ne prendre toujours du 16 mm2?
En vous remerciant pour votre réponse.
Bonne journée
Bonjour
10² c'est le minimum, on peut toujours mettre plus.
Un DB 15/45A limite l'intensité à 45A, cela peut donc passer avec du 10² (jusqu'à 22m)
Un DB 30/60A ou 60A fixe permet d'aller jusqu'à 60A, il faut donc du 16² (jusqu'à 27m)
Mais on parle ici des anciens raccordement
Désormais pour les nouveaux raccordement tout ce fait avec des 60A fixe (la puissance d'abonnement se réglant sur le Linky), donc 16² mini obligatoire.
Si vous souhaitez anticiper une éventuelle future augmentation de puissance à 12kVA (recharge de véhicules électriques par exemple), vous avez effectivement intérêt à passer un 16².
Bonjour
10² c'est le minimum, on peut toujours mettre plus.
Un DB 15/45A limite l'intensité à 45A, cela peut donc passer avec du 10² (jusqu'à 22m)
Un DB 30/60A ou 60A fixe permet d'aller jusqu'à 60A, il faut donc du 16² (jusqu'à 27m)
Mais on parle ici des anciens raccordement
Désormais pour les nouveaux raccordement tout ce fait avec des 60A fixe (la puissance d'abonnement se réglant sur le Linky), donc 16² mini obligatoire.
Si vous souhaitez anticiper une éventuelle future augmentation de puissance à 12kVA (recharge de véhicules électriques par exemple), vous avez effectivement intérêt à passer un 16².
Merci pour votre réponse.
Donc je vais mettre du 16 mm2, enfin pour mes prochains tableaux (anciens raccordement) autant mettre du 16 mm2 partout, comme cela on prévoit un changement éventuel de puissance.
J'ai une autre question : pour un abonnement en triphasé 36KVA-60A , Promotelec dans un tableau dit que l'on peut prendre du 10 mm2 entre le DB et le Tableau, sur certains sites on parle que de 16 mm2.... A votre avis lequel diamètre est préférable?
Encore merci.
Bonjour
Forcément 16mm²
@+
Bonjour
Forcément 16mm²
@+
Je vous remercie pour la réponse, donc 16 mm2 entre DB et répartiteur . Et entre le répartiteur et les différents différentiels? (J'ai 3 ID Mono et 1 ID tri ).
Je veux faire la liaison entre le DB et le répartiteur en fils souples ( j'utilise d'habitude toujours du fil rigide) faut il sertir les fils aux DB et au répartiteur?
En vous remerciant pour votre réponse
Si ce sont des ID 40A : liaison en 10²
Si ce sont des ID 63A alimenté en direct depuis le répartiteur et qui ne font pas l'objet d'un repiquage : 10², dans le cas contraire 16²
Si c'est un peigne vertical : 16²
Au niveau du DB et du répartiteur, il n'y a pas de bornes à cage, donc fils à sertir avec des embouts.
Si ce sont des ID 40A : liaison en 10²
Si ce sont des ID 63A alimenté en direct depuis le répartiteur et qui ne font pas l'objet d'un repiquage : 10², dans le cas contraire 16²
Si c'est un peigne vertical : 16²
Au niveau du DB et du répartiteur, il n'y a pas de bornes à cage, donc fils à sertir avec des embouts.
Merci pour la réponse
J'ai 2 ID en 40A, 1 ID en 63A et 1 ID TRI en 63 A qui aliment par des peignes horizontaux des disjoncteurs. Donc je mets tout en 10 mm2 . (ou au mieux en 16 mm2 si j'ai pas de 10 mm2)
Encore merci pour toutes vos réponses, cela rassure d'avoir l'avis d'autres personnes.