Bonjour
Sur 80 m, avec du 6mm2, as-tu vérifié la chute de tension que tu auras avec la puissance consommée ..
La chute de tension sera de l'ordre de 0,25 % par Ampère de courant....
Car tu parles d'éclairage , et de poste à soudure ....
Ton tableau principal, sur lequel tu vas te brancher est-il à coté du disjoncteur ERDF , ou celui-ci est-il déjà relié par un câble au tableau ?
Normalement, tu dois :
- Protéger ce câble, à son départ, par un disjoncteur magnétothermique. Vu la longueur du câble, un C20 devra être cohérent. ( Ne pas passer par un ID 30mA )
- A son arrivée, mettre un petit tableau comportant :
- un ID 40A 30mA type AC (ou mieux type A ), qui servira aussi de coupure d'urgence
- les disjoncteurs adéquats pour ta distribution intérieure, par exemple 1 C10 pour l'éclairage, 1 C16 pour les prises
Pour ton départ extérieur de 10 m , il faudra le protéger par un C16 ( compatible Eclairage et PC ), sous l'ID 30 mA , ou mieux, un ID spécifique (évitera une coupure trop générale en cas de pb de cette ligne extérieure).
Il eut été bien plus judicieux, sur 10 m, de mettre 2 cables ( PC et éclairage) afin d'éviter une boite de jonction dans u_n regard enterrée, qui risque toujours de se remplir d'eau en cas d'orage. Et de ce fait, je te conseille d'utiliser une boite de dérivation prévue pour pouvoir y couler un gel d'étanchéité.
Cordialement