Bricoleur du Dimanche

Raccordement temporaire d’une remorque frigo (1200 W) à 100m de distance de l’installation élec

avatar - Militaire2020
Petit nouveau
Message(s) : 4
07/01/2021 à 22h16
07/01/2021 à 22h16

Bonjour à tous,

Je tente un petit message ici pour chercher de l'aide pour trouver une solution technique pour le raccordement d'une remorque frigo (1200 W) à environ 100 m de distance de l'installation électrique de la salle louée pour mon mariage (pour garder les apéros et boissons au frais à l'extérieur).

D'après mes recherches, une remorque frigo ne s'utilise pas avec un groupe électrogène et il faut donc que je partes sur une rallonge.

De ce que j'ai compris, compte tenu de la distance importante et compte tenu des pertes de tension quand on utilise une rallonge, il faudrait faire attention à ce que j'utilise.
Peut-être aussi ne pas me brancher sur n'importe quel prise électrique.

Comment feriez-vous SVP pour mon problème?

 

Au vu des formules de calcul des pertes que j'ai vu, il faudrait partir sur une rallonge de section 6mm2 ? Est ce que vous pourriez confirmer? Me dire quelle formule vous prenez de votre côté SVP pour le calcul des pertes/de la taille de section nécessaire?

J'ai cru comprendre aussi que je ne peux pas brancher ma rallonge n'importe où car 1 circuit = 1 taille de section. J'ai bon OU au contraire je peux me brancher sans soucis sur n'importe quelle prise (si j'ai bien compris les prises standards sont en 1.5mm² ou 2.5mm²)?
Puis-je identifier facilement dans l'installation de la salle si il y a un circuit disponible en section 2.5mm² ou 6mm² ?


Merci d'avance,


Nicolas

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par bsod

avatar - bsod
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
08/01/2021 à 00h55
08/01/2021 à 00h55

1200w correpond a vu de nez a 6 ampere, sur 100metres on peut avoir de la perte en ligne donc il faut partir sur du 6carré (c'est rho l/s) , cela depend aussi du temps d'utilisation du temps mais la nous somme large, vu qu'un calcul nous pose a 4.5carré.


sur la rallonge il faut surtout bien la deroulée (cad ne pas laisser une partie enroulé en boucle qui genere une resistivité (self). en exemple a une certaine puissance un cable sur un enrouleur peu chauffer tres fort, mais derouler il ne chauffe pas.

pour les prises, il est fortement possible que les fils soient en 2.5mm, puisque ca fait un petit moment que les normes sont comme cela.
je ne pense pas que se soit genant que l'alim soit en 2.5 et apres une rallonge en 6carré, car la resitivité est repartie sur tout la ligne, on aura une portion en 6 carré qui n'en generera quasiment pas et le 2.5 peut emmener jusqu'a 20 ampere, le 2.5 ne sera pas un goulot d'etranglement.

a la limite il faut verifier si on est bien sur une ligne avec un disjoncteur 20ampere pour plus de confort mais un disjoncteur 16 fera le boulot, qui plus est essayer de ne laisser que ce disjoncteur pour cette ligne et ne pas brancher autre choses pour etre serein. en tout cas ne pas lui rajouter d'appareil de chaud ou de froid qui peuvent consommer beaucoup et demanderai d'autre calcul.

et encore en plus eviter de laisser trainer le cable a la portée de le premiere petite mimine venue dans une question de bon sens.

je suis partie un peu sur la securité, il n'y a pas a s'en faire de trop avec ces conseils, je ne vois pas de soucis particulier, dans l'eventualité d'un soucis, il y a un disjoncteur (ou porte-fusible) voyant les court-circuit (deux fils qui se touche), surement un disjoncteur 30 mili qui voit les petites fuite de courant, le 500 mili d'edf qui voit les fuites plus importantes, avec tout ceci nous sommes bien protegé, j'ai rajouter ces infos pour éviter tout doutes que l'on peut se faire lors de grands evenement a preparer.

ou créer un compte pour participer
avatar - Militaire2020
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/01/2021 à 08h31
08/01/2021 à 08h31

Merci beaucoup.

Pour la durée d'utilisation se serait de l'ordre de 2-3 heures + quelques heures avant pour que la remorque atteigne la température voulue.

Je vais faire attention à vos recommandations.

Pour bien comprendre, il n'y a pas de risque de manière général à relier une rallonge d'un diamètre de section supérieur à une installation dans un diamètre plus petit?


Sinon, est-ce que par hasard, vous auriez une idée de prestataire pour la location d'une rallonge industrielle (6 mm²) de 100 m? J'ai identifié un prestataire mais je ne suis pas sûr qu'il travaille avec des particuliers (demande en cours). Je n'ai vu que des rallonges de 25m max sur les sites web Kiloutou ou autre Loxam. J'imagine que ce n'est pourtant pas si farfelu que ça de vouloir en louer une, je penses à tout les food trucks ou les petits camions de foire.

Merci d'avance,

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/01/2021 à 11h38
08/01/2021 à 11h38

Bonjour

pour une installation qui va durer que quelque heures ne vous embarquez pas avec des rallonges en 6² ce qui est complètement inutile.

Pour 100m prenez tout simplement une rallonge en 2,5² , ce n'est pas parce que vous allez perdre entre 10 et 15 V sur 230 que cela ne va pas fonctionner. Oui ce sont des pertes et vous allez légèrement chauffer les oiseaux et alors pour quelque heures ce n'est pas la mer à boire. Vous n'êtes pas en train de faire une installation qui va durer des mois ou bien  construire une maison où là il faut être beaucoup  plus rigoureux.  

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
08/01/2021 à 14h02
08/01/2021 à 14h02
Citation :

D'après mes recherches, une remorque frigo ne s'utilise pas avec un groupe électrogène et il faut donc que je partes sur une rallonge.

 

Bonjour,

Et pour quelle raison ne peut-on pas alimenter un frigo avec un groupe ?

ou créer un compte pour participer
avatar - Militaire2020
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/01/2021 à 15h13
08/01/2021 à 15h13
cjupiter a écrit :
Citation :

D'après mes recherches, une remorque frigo ne s'utilise pas avec un groupe électrogène et il faut donc que je partes sur une rallonge.

 

Bonjour,

Et pour quelle raison ne peut-on pas alimenter un frigo avec un groupe ?

 

Je ne saurais pas dire pourquoi mais dans les annonces que j'ai vu c'était spécificié directement soit "Ne s'utilise pas sur groupe électrogène" ou "Fonctionnement uniquement sur secteur 220V"

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/01/2021 à 15h32
08/01/2021 à 15h32

Par expérience personnelle je crois comprendre pourquoi il est spécifié  la mise en garde de ne pas utiliser un groupe électrogène.

Il m'est arrivé de vouloir faire fonctionner ,temporairement , frigo et congélateur , sur un groupe. Mais j'ai vite arrèté au bruit aigue que faisait les appareils. Il était évident que le 50Hz n'était pas propre , mais avait beaucoup de "cochonneries". Je n'ai pas pu regarder avec un oscillo mais ce ne devait pas être beau.

Donc par précaution, devant le grand nombre de groupes de mauvaise qualité, il n'est pas étonnant qu'il soit préconisé d'éviter ce genre d'utilisation.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
08/01/2021 à 15h42
08/01/2021 à 15h42

Je suis un peu étonné de cela. Je fournis moi-même des systèmes de régulation de GE, si l'on arrive avec un GE à alimenter un bloc opératoire, on doit pouvoir alimenter un simple frigo...

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/01/2021 à 16h03
08/01/2021 à 16h03

vous parlez de groupes sérieux, moi je parlais d'un groupe de grande surface de bricolage hélas bas de gamme. Devant cette invasion de matériel , je comprend bien la réticence de certains devant ces groupes.

Je peu vous garantir qu'il y avait une grosse différence de "musique" entre le fonctionnement sur groupe et sur le réseau 

Si l'occasion vous en est donnée , faites l'expérience

 

ou créer un compte pour participer
avatar - Militaire2020
Petit nouveau
Message(s) : 4
08/01/2021 à 16h07
08/01/2021 à 16h07

Si on remet en cause la règle du "Pas de groupe électrogène", je veux bien votre avis du coup.

Est-ce qu'on peut alimenter ça :
https://www.petitforestier.com/fr-fr/individual/products/view/13
2000 Watt d'après le loueur

Avec ça :
https://www.loxam.fr/p/gpe-elect-230v-3kw-super-inson/030-0061-010560

:-)

Merci d'avance

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/01/2021 à 16h16
08/01/2021 à 16h16

Je ne m'y hasarderai pas sans un essai avec des appareils de mesures. J'ai tellement vu des cochonneries que je prendrais du recul, et encore une fois je comprend la méfiance du loueur. 

Il se peut que cela fonctionne très bien , mais ....

Et dans votre cas je prendrais tout simplement une rallonge même de 100m en 2,5

 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 33