Bricoleur du Dimanche

Rajout de radiateurs sur disjoncteurs déjà pris

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
10/07/2015 à 21h17
10/07/2015 à 21h17
Bonsoir à tous,

J'installe des radiateurs dans mon appartement. Je suis limité dans le passage des fils et par conséquent je ne peut pas mettre un disjoncteur pour chaque radiateur.

Pour 2 des radiateurs ce serait plus simple de repartir de 2 boîtes de dérivations déjà existentes.

J'ai lu que pour des disjoncteurs 20A et du fil de 2.5mm² on pouvait alimenter jusqu'à 4500 watts.
Est-ce que je peux me baser sur cette règle pour déterminer si j'ai suffisemment de watts dispo sur mes disjoncteurs ?

1er disjoncteur :
* 2 prises électriques, 1 armoire (1 néon et 2 prises électriques), 1 applique murale.
* je souhaiterai rajouter 1 radiateur de salle de bain, exemple soufflant (1000/2000 W) ou réglette infrarouge (1500 W)


2ème disjoncteur :
* 1 ballon eau chaude de 150 litres (1600 W), 1 VMC (? W), 1 sanibroyeur (600 W)
* je souhaiterai rajouter 1 convecteur électrique (750 ou 1000 W).

Merci d'avance pour vos réponses !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2015 à 21h25
10/07/2015 à 21h25
Salut,

Arretons là les rajouts sur rajouts déjà existants..

Sur le premier disjoncteur ...mélange de circuits dévolus à des prises avec des circuits éclairages

Sur le deuxième disjoncteur ..idem voire pire...normalement le ballon d'eau chaude , la VMC devraient avoir chacun leur circuit dédié.

Donc NON pour ce rajout de chauffage ..

Il faut ajouter un tableau et rajouter au moins 1 disjoncteur dédié chauffage

Salut
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
10/07/2015 à 22h01
10/07/2015 à 22h01
Bonsoir

OK pour 4500W de chauffage sur un circuit en 2,5².
Mais cela doit être un circuit dédié à cet usage.
Il est interdit de mélanger vos radiateurs avec un autre type de circuit

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
14/07/2015 à 11h53
14/07/2015 à 11h53
Bonjour et merci à tous les 2 pour vos réponses !

Finalement j'ai pu modifier le cablage actuel :

1er disjoncteur :
* 2 prises électriques, 1 armoire (1 néon et 2 prises électriques), 1 applique murale.

==> pas de changement. L'armoire c'est un miroir de salle de bain équipée d'un transfo sur lequel sont reliés les 2 prises et le néon donc pas de soucis pour raccordement sur le même disjoncteur que les prises. Il n'y a que l'applique qui ne devrait pas y être mais je ne peux pas faire autrement pour le moment.

* je souhaiterai rajouter 1 radiateur de salle de bain, exemple soufflant (1000/2000 W) ou réglette infrarouge (1500 W)
==> pas encore de solution. Je vais peut-être mettre un petit soufflant qui se branche sur une prise normale.

2ème disjoncteur :
* 1 ballon eau chaude de 150 litres (1600 W), 1 VMC (? W), 1 sanibroyeur (600 W)

==> j'ai retiré la VMC de la boucle et j'ai pu tirer une nouvelle ligne depuis le tableau (section 1,5 + disjoncteur 2A) pour cette VMC.
==> pour l'instant obligé de laisser le sanibroyeur sur le même disjoncteur que le ballon.


* je souhaiterai rajouter 1 convecteur électrique (750 ou 1000 W).
==> finalement j'ai pu rajouter un nouveau disjoncteur 20A sur le tableau et cabler directement le convecteur sur ce disjoncteur couplé à un 2ème convecteur. Du coup ce 20A alimente 2 radiateurs, 1x2000W + 1x1000W = 3000W, il me reste 1500W dispo (sachant que je m'en servirais surement pour un 3ème radiateur 750 ou 1000W plus tard).

Ce n'est pas encore parfait mais c'est déjà mieux que ce que c'était !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/07/2015 à 13h25
14/07/2015 à 13h25
Salut,

La situation s'améliore sur le premier disjoncteur, mais sur le deuxième il me parait essentiel de réalimenter le ballon d'eau chaude de façon à ce qu'il soit indépendant.
Avoir enlever la VMC c'est bien puisque la norme demande a ce qu'elle soit sur un circuit dédié..Mais on parle là d'une puissance d'environ 80/100W...( une ampoule !!!)

Essaie franchement de séparer le ballon ..d'autant que le jour ou tu auras un problème de ballon et il y en aura, tu seras privé de chauffage Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par dagostix

avatar - dagostix
Bricoleur
Message(s) : 58
15/07/2015 à 10h54
15/07/2015 à 10h54
Salut,

Je comprends et j'y travaille. D'ailleurs en creusant je pense que j'ai fait une boulette lors des travaux précédents.

J'ai un disjoncteur 20A pour les 2 prises murales, le miroir (transfo 2 prises / 1 néon) et 1 ampoule.
Tout ce ptit monde est raccordé dans une boîte de dérivation derrière mon ballon.

A côté j'ai une autre boîte de dérivation où est raccordé le ballon.
Toujours à côté j'ai mis une prise murale 2P+T pour alimenter le broyeur sanitaire.

Pour alimenter cette prise j'ai bien d'avoir pompé sur la mauvaise boîte... donc celle du ballon au lieu de celle des prises / miroir.

Si c'est ça je devrais pouvoir résoudre le problème.

Par contre, on est d'accord que pour un broyeur il n'y a pas de norme particulière ? C'est une prise 2P+T classique donc si je rajoute cette prise au 1er disjoncteur ça irait ? Au moins le ballon se retrouverait seul sur son disjoncteur.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 20