Bonjour,
Suite à l'achat d'une maison, j'ai prévu de remplacer un vieux tableau électrique par un tableau legrand 4 rangées, 13 modules par rangées.
J'aimerai avoir votre avis sur la disposition et répartition des disjoncteurs (en pièce jointe) et savoir s'il n'y a pas de grosses erreurs.
Concernant la cuisine, il est indiqué dans la norme qu'il faut 6 prises dans un circuit dédié. Est-ce un minimum ? Dans le doute j'ai réparti les prises non spécialisées de la cuisine sur 2 disjoncteurs.
Merci d'avance, je prends toutes les remarques
Ps: le branchement EDF est de type 2, d'où l'interruteur sectionneur.
Bonjour
Vous etes en rénovation et je suppose que vous conservez une partie des circuits existants.
Vous faites au mieux, sans qu'il y ait obligation de respecter tous les détails de confort de la dernière norme en vigueur
Mais pour répondre à votre question pour la cuisine c'est à la fois le minimum et le maximum. S'il vous faut plus de prises, il faut faire un autre circuit
Par rapport à votre proposition :
Bonjour,
Les pièces vont être redistribuées, il y aura donc plusieurs nouveaux circuits.
De plus, la SDB2 et chambre 2 sont dans une extension qui n'a pas de cloison pour le moment.
Le passage du consuel est-il nécessaire dans ce cas ?
Merci pour la précision pour la cuisine => je pars donc sur 2 circuits.
- Pour les VR, la motorisation de la porte du garage peut-elle être sur le même circuit ?
- Un gestionnaire d'énergie somfy est prévu (https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consommation-electrique-effet-joule) => je rajoute donc un disjoncteur 2A
- Pour le type F, je vais donc juste mettre le congélateur et le frigo dessus.
- L'auxiliaire de coupure de fil pilote est-il obligatoire ? Je ne le vois pas sur le schéma de cablage du gestionnaire somfy. Celui-ci ne gère que 2 zones je ne pourrai donc pas les gérer de manière indépendante ?
Merci pour vos réponses
PS: j'ai mis à jour le tableau en PJ
Pas besoin de consuel si vous avez déjà une installation en service
Evitez de mettre VR et porte de garage sur le même circuit, en cas de défaut de l'un vous ne pourrez plus ouvre l'autre et réciproquement
Oui disj 2A sur le gestionnaire
L'auxililaire
Même si 2 zones, rendre les fils pilote de chaque radiateur indépendant permet de faire varier la composition des zones ultérieurement
Merci pour ces précisions.
Concernant les radiateurs, voici ce que j'avais prévu:
- 2 radiateurs dans le salon (1000W + 1500W) => Zone 1
- 1 radiateur dans la chambre 1 (750W) => Zone 2
- 1 radiateur dans la chambre 2 (750W) => Zone 2
- 1 radiateur dans la chambre 3 (750W) => Zone 2
- 1 sèche-serviette SDB1 (Pas de zone. Solution connectée atlantic donc pas de fil pilote)
- 1 sèche-serviette SDB2 (Pas de zone. Solution connectée atlantic donc pas de fil pilote)
Je me retrouve donc avec 5 fils pilotes si je souhaite les gérer indépendamment et 3 disjoncteurs divisionnaires (1 pour les 2 radiateurs du salon, 1 pour les radiateurs de la chambre et 1 pour les sèches-serviettes).
Faut-il absolument une coupure auxiliaire (ref 406258 chez legrand) par fil pilote ? Ou est-ce que je peux avec un wago relier les fils pilotes des 2 radiateurs du salon au niveau du tableau de répartition avant qu'ils arrivent au contact auxiliaire ? (Et la même opération pour les radiateurs des chambres).
Merci pour votre aide
Bonjour
Ma phrase a été coupée, l'auxilaire n'est pas obligatoire
Voir doc joint
Pour les fils pilote vous pouvez faire comme vous suggérez
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 97