Bricoleur du Dimanche

Remplacement tableau électrique

Par sowappy

avatar - sowappy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
25/04/2022 à 16h35
25/04/2022 à 16h35

Bonjour,

Suite à l'achat d'une maison, j'ai prévu de remplacer un vieux tableau électrique par un tableau legrand 4 rangées, 13 modules par rangées.

J'aimerai avoir votre avis sur la disposition et répartition des disjoncteurs (en pièce jointe) et savoir s'il n'y a pas de grosses erreurs. 

Concernant la cuisine, il est indiqué dans la norme qu'il faut 6 prises dans un circuit dédié. Est-ce un minimum ? Dans le doute j'ai réparti les prises non spécialisées de la cuisine sur 2 disjoncteurs.

Merci d'avance, je prends toutes les remarques Sourire

Ps: le branchement EDF est de type 2, d'où l'interruteur sectionneur.

Images jointes :

plan elec_2.png tableau_electrique.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
25/04/2022 à 17h39
25/04/2022 à 17h39

Bonjour

Vous etes en rénovation et je suppose que vous conservez une partie des circuits existants.

Vous faites au mieux, sans qu'il y ait obligation de respecter tous les détails de confort de la dernière norme en vigueur

 

Mais pour répondre à votre question pour la cuisine c'est à la fois le minimum et le maximum. S'il vous faut plus de prises, il faut faire un autre circuit

Par rapport à votre proposition :

  • en général on câble les VR en 1,5² 
  • Si vous prévoyez des fils pilote, il faut un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur
  • Si vous mettez un type F dédiez le aux appareils qui en ont besoin. C'est dommage de mettre cher dans une immunité renforcée, si c'est pour y ajouter des circuits qui risques d'amener des défauts
  • Pas d'obligation de mettre un circuit dédié au frigo, mais pas interdit non plus.
  • Je vous conseille un auxiliaire par radiateur et pas pas DD si vous voulez pouvoir gérer vos radiateurs de manière indépendante

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par sowappy

avatar - sowappy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
26/04/2022 à 12h10
26/04/2022 à 12h10

Bonjour,

Les pièces vont être redistribuées, il y aura donc plusieurs nouveaux circuits.
De plus, la SDB2 et chambre 2 sont dans une extension qui n'a pas de cloison pour le moment.
Le passage du consuel est-il nécessaire dans ce cas ?

Merci pour la précision pour la cuisine => je pars donc sur 2 circuits.

- Pour les VR, la motorisation de la porte du garage peut-elle être sur le même circuit ?
- Un gestionnaire d'énergie somfy est prévu (https://www.somfy.fr/produits/1822451/capteur-de-consommation-electrique-effet-joule) => je rajoute donc un disjoncteur 2A
- Pour le type F, je vais  donc juste mettre le congélateur et le frigo dessus.
- L'auxiliaire de coupure de fil pilote est-il obligatoire ? Je ne le vois pas sur le schéma de cablage du gestionnaire somfy. Celui-ci ne gère que 2 zones je ne pourrai donc pas les gérer de manière indépendante ?

Merci pour vos réponses Sourire

PS: j'ai mis à jour le tableau en PJ

Images jointes :

tableau_elec.png
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
26/04/2022 à 12h41
26/04/2022 à 12h41

Pas besoin de consuel si vous avez déjà une installation en service

Evitez de mettre VR et porte de garage sur le même circuit, en cas de défaut de l'un vous ne pourrez plus ouvre l'autre et réciproquement

Oui disj 2A sur le gestionnaire

L'auxililaire

Même si 2 zones, rendre les fils pilote de chaque radiateur indépendant permet de faire varier la composition des zones ultérieurement


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par sowappy

avatar - sowappy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
26/04/2022 à 14h33
26/04/2022 à 14h33

Merci pour ces précisions.

Concernant les radiateurs, voici ce que j'avais prévu:

- 2 radiateurs dans le salon (1000W + 1500W) => Zone 1
- 1 radiateur dans la chambre 1 (750W) => Zone 2
- 1 radiateur dans la chambre 2 (750W) => Zone 2
- 1 radiateur dans la chambre 3 (750W) => Zone 2
- 1 sèche-serviette SDB1 (Pas de zone. Solution connectée atlantic donc pas de fil pilote)
- 1 sèche-serviette SDB2 (Pas de zone. Solution connectée atlantic donc pas de fil pilote)

Je me retrouve donc avec 5 fils pilotes si je souhaite les gérer indépendamment et 3 disjoncteurs divisionnaires (1 pour les 2 radiateurs du salon, 1 pour les radiateurs de la chambre et 1 pour les sèches-serviettes).
Faut-il absolument une coupure auxiliaire (ref 406258 chez legrand) par fil pilote ? Ou est-ce que je peux avec un wago relier les fils pilotes des 2 radiateurs du salon au niveau du tableau de répartition avant qu'ils arrivent au contact auxiliaire ? (Et la même opération pour les radiateurs des chambres).

Merci pour votre aide Sourire

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
26/04/2022 à 15h46
26/04/2022 à 15h46

Bonjour

Ma phrase a été coupée, l'auxilaire n'est pas obligatoire

Voir doc joint

 

Pour les fils pilote vous pouvez faire comme vous suggérez

Images jointes :

Sectionnement fil pilote.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par sowappy

avatar - sowappy
Apprenti bricoleur
Message(s) : 23
26/04/2022 à 17h36
26/04/2022 à 17h36

Super, merci pour votre aide 😁

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 111