Bonjour,

Aujourd'hui, j'ai quelques lampes extérieur qui s'allume a l'aide de 2 détecteurs de mouvements. Un au niveau de la porte d'entrée et un autre en bas du chemin.
Le chien déclenche régulièrement le détecteur en courant partout, ce qui ne m'arrange pas. Récemment, il a mordillé le détecteur en bas du chemin, le rendant inopérant...
Je souhaiterais remplacer ces 2 détecteurs par des interrupteurs sans fil va et viens. Les détecteur ont chacun 3 fils, un marron, un blanc et un bleu. Cela vous semble possible? Un conseil pour des interrupteurs sans fils va et vient? Il faudrait qu'ils fonctionnent sans connexion wifi a la box, car elle ne porte pas jusqu'en bas du chemin. Merci pour vos conseils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
06/12/2019 à 22h18
06/12/2019 à 22h18
Bonsoir

Et pourquoi pas des interrupteurs à fils ?
Eventuellement associés en plus à une télécommande ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Loic04

avatar - Loic04
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/12/2019 à 22h30
06/12/2019 à 22h30
Oui c'est un peu l'idée, j'ai pas du dire les bons mots. En faite, je ne pourrait pas mettre l'interrupteur directement là où sont les détecteur car pas très ergonomique. Je voudrais mettre un genre de récepteur connecté aux fils à la place des détecteurs. Puis avoir un interrupteur qui télécommande ce récepteur. J'ai mis ça dans un cabanon et j'en suis content. Mais c'était plus simple car un seul interrupteur et c'était un ajout.

La il y aurait 2 récepteurs et deux interrupteur télécommande. Du coup c'est plus compliqué pour moi.
Es ce que je dois juste mettre 2 récepteurs sur bleu et marrons et ignorer le blanc ? Ou il faut chercher des récepteurs à 3 fils pour du va et vient ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
06/12/2019 à 22h37
06/12/2019 à 22h37
Bonjour

Ok si l'emplacement des détecteur est peu pertinent et que vous ne pouvez pas prolonger par des fils ailleurs.

Il suffit d'un récepteur sans fils que vous mettez à la place d'un des détecteurs (et vous débranchez l'autre)
Exemple chez Yokis (mais il existe l'équivalent dans d'autres marques) :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporise-radio-2000w.html

Et autant d'émetteur radio que vous voulez, que vous mettez où vous voulez
- soit des émetteurs derrière un bouton poussoir de votre choix :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/emetteur-radio-e2bp.html
- soit des télécommandes :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/telecommandes-radio.html


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Loic04

avatar - Loic04
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/12/2019 à 22h45
06/12/2019 à 22h45
D'accord merci. Du coup un seul récepteur fonctionnera pour deux interrupteurs, c'est plus simple que je le pensais.
Je vais regarder votre suggestion. Il faut qu'ils soient ok pour rester en extérieur par tout temp et avec un peu de portée, surtout pour celui du bas.

Donc pas besoin spécifiquement d'un récepteur avec 3 fils?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
06/12/2019 à 22h53
06/12/2019 à 22h53
Le problème peut effectivement être la portée.

Quelle distances avez vous ?

Ces récepteurs sont 3 fils (phase/neutre/retour lampe), comme sur vos détecteurs.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
06/12/2019 à 22h54
06/12/2019 à 22h54
Mais le filaire serait plus simple
Pas moyen de passer un câble entre l'emplacement du détecteur et l'emplacement de l'inter ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Loic04

avatar - Loic04
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
07/12/2019 à 00h20
07/12/2019 à 00h20
Pour celui qui est contre la maison, le filaire serait possible en goulotte. Pour l'autre il faudrait une petite tranché d'une 10aine de mettre dans de la caillasse/terre, puis remonter en goulotte le long d'un gros arbre. Le soucis c'est que cette goulotte serait exposée au chien comme l'était le détecteur.

Dans le modèle que vous m'avait conseillé, je vois que la gamme Power porte jusqu'à 250m, ça me semble convenir pour mon cas. Par contre il faut acheter des interrupteurs en supplément. Je vais voir si il n'existe pas des interrupteurs avec émetteur inclus et qui soient fait pour l'extérieur, tout en permettant une portée suffisante.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
07/12/2019 à 07h20
07/12/2019 à 07h20
Attention aux 250m c'est théorique et si vous etes proches de cette distance cela peut être trop juste.

Quand à l'interrupteur, un simple bouton poussoir type Plexo suffit.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
07/12/2019 à 08h28
07/12/2019 à 08h28
Néanmoins, sur un cas pareil les solutions sont loin d'être uniques

Je vous en propose quelques une :

1/ situation de départ

2/ Un récepteur à la place d'un des deux détecteur et 2 émetteur radio derrière un poussoir étanche
Attention à la portée

3/ Deux récepteurs à la place d'un chacun des deux détecteur dont un pilote l'éclairage et l'autre sert de relais radio et 2 émetteur radio derrière un poussoir étanche
Améliore la portée mais cela peut rester juste

4/ Ajout d'un récepteur intermédiaire à mi distance afin d'améliorer les problèmes de portée. Mais nécessite une alimentation phase/neutre à cet endroit

Images jointes :

Provisoire 1.jpg Provisoire 2.jpg Provisoire 3.jpg Provisoire 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
07/12/2019 à 08h37
07/12/2019 à 08h37
Les solutions suivantes permettent un mixte filaire/radio et supprimant ainsi tout problème de portée

Mais elle dépendent de la manière dont ont été câblés les lampe par rapport aux détecteur.
Si retour lampe côté détecteur et retour lampe côté lampes sont 2 blocs de câblage indépendant, pas de problème.
S'ils sont mélangés ces solutions ne seront pas possibles, car l'idée est d'utiliser une partie des retours lampe en retour poussoir


5/ Conservation d'un des poussoirs en radio et câblage de l'autre en filaire

6/ S'il est difficile de cabler les 2 poussoirs, cela permet d'avoir un poussoir radio mais avec juste une liaison locale

7/ C'est la même mais avec un poussoir filaire et un poussoir en radio locale.


Ce ne sont que quelques exemples, on peut mixer ces 6 solutions et décliner ainsi d'autres variante.

Il faudra analyser le câblage en place pour vous orienter sur les solutions possibles.


Sinon avez vous essayer de modifier le réglage de la sensibilité des détecteurs pour que le chien ne le fasse pas déclencher.
Ce serait plus simple que tout cela Rigole

Images jointes :

Provisoire 5.jpg Provisoire 6.jpg Provisoire 7.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Loic04

avatar - Loic04
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
07/12/2019 à 19h18
07/12/2019 à 19h18
Merci pour toutes ces propositions ! La 2 me semble pas mal!
Je suis assez loin des 250m. Je dirais entre 50 et 100m, pas de bâtiment sur la trajectoire, juste quelques arbres.

Oui j'avais essayé de régler les détecteurs, pas difficile de trouver le bon réglages. De plus, le timer d'éclairage était parfois juste. Et le chien a manger un détecteur, il risque de le remanger si je le remplace. Dans tous les cas, un déclenchement à télécommande ou interrupteur sans fil m'irait bien car j'eclaire d'un côté, et j'éteins de l'autre quand j'ai vraiment finit mon trajet.

Concernant le cablage, je ne sais pas dire. Peut être que ça pourra aider : actuellement, les câbles du détecteur mangé par le chien sont déconnectés et isolé avec du scotch. Malgrés tout, les lumières s'allument toujours avec le détecteur restant.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
07/12/2019 à 19h42
07/12/2019 à 19h42
C'est surtout le cheminement du câblage qui est intéressant
Par quels câbles sont alimentés détecteurs et luminaires

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Loic04

avatar - Loic04
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
07/12/2019 à 22h03
07/12/2019 à 22h03
Pour moi c'est les même câbles de la même gaine.

Voici quelques photos si ça peut rendre les choses plus clair :

https://drive.google.com/folderview?id=14WAlFtfG0GUditGV02uOBwjhw841uZEC
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
07/12/2019 à 22h41
07/12/2019 à 22h41
Oui mais comment circule cette gaine entre les différents éléments

Tableau --> détecteur 1 --> lampe 1 --> lampe 2 ---> détecteur 2 --> lampe 3
ou
Tableau --> détecteur 1 --> lampe 1 --> lampe 2 ---> lampe 3 --- > détecteur 2
ou
Tableau --> détecteur 1 --- > détecteur 2 --> lampe 1 --> lampe 2 ---> lampe 3
ou
Tableau --> lampe 1 --> lampe 2 ---> lampe 3 --> détecteur 1 --- > détecteur 2
ou
Tableau --> lampe 1 --> lampe 2 ---> lampe 3 d'un côté et Tableau --> détecteur 1 --- > détecteur 2 de l'autre
ou tout autre combinaison

J'ai supposé qu'il y avait 3 lampe, mais il y en a peut être plus

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Loic04

avatar - Loic04
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
07/12/2019 à 22h55
07/12/2019 à 22h55
Ha, alors ça je ne saurais pas dire. C'était déjà en place quand nous avons acheté la maison. Oui il y a plus de 3 lampe. Géographiquement ça donnerait tableau logiquement, détecteur 1, lampe 1 lampe 2, détecteur 2, lampe 3.
Les détecteur pourraient être sur un disjoncteur séparé au tableau et tout de même contrôler les lampes ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 41