Bricoleur du Dimanche

Remplacer deux disjoncteurs par un seul

Par sxp78

avatar - sxp78
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/07/2018 à 13h46
02/07/2018 à 13h46
Bonjour à tous, Je remplace un vieux tableau électrique à fusibles par un tableau à disjoncteurs. Pour une raison que j'ignore, trois circuits qui desservent une petite pièce de 6m2 (2 points d'éclairage, 1 radiateur 1000w, 1 prise) ont été reliés à un seul et unique câble de neutre en 2,5mm qui arrive au tableau avec les 3 câbles de phase des 3 circuits. Ces 3 circuits étaient répartis sur 2 porte fusibles 10A (câble phase de l'éclairage 1,5mm sur un porte fusible 10A, les 2 autres phases en câble 2,5mm sur un deuxième porte fusible 10A). Pour l'instant j'ai tout recâblé à l'identique sur 2 disjoncteurs 10A connectés ensemble au niveau du neutre puisqu’il n'y à qu'un seul câble pour le neutre. Cette installation ne me satisfait pas car si on coupe un seul des deux disjoncteurs il y un risque de retour de courant par le neutre sur l'autre circuit. D'après moi ces 3 circuits n'en font qu'un puisque le neutre passe par le même câble. J'envisage donc de tous les relier au même disjoncteur 10A pour éviter ce problème de retour par le neutre. Pensez-vous que ça pose un problème? Seb

Seb
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
02/07/2018 à 14h17
02/07/2018 à 14h17
Bonjour,
Déjà, du point de vu de la norme ça poserait problème puisque l'on ne doit pas mélanger circuit d'éclairage et circuit de prises.
Ensuite, si vous raccordez ces 3 circuit sur le même disjoncteur, vous devrez calibrer ce disjoncteur pour la plus petite section, soit l'éclairage en 1.5mm2, donc 16A max.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
02/07/2018 à 20h41
02/07/2018 à 20h41
Bonjour

Il est possible que ce soit une ancienne installation tri repassée en mono.

En tout cas, il y a risque de surcharge dans le neutre.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, si vous ne pouvez pas tirer des conducteurs de neutre à neuf, vous avez 2 solutions :

1/ Vous mettez tout derrière un unique disjoncteur 16A maxi

2/ Vous mettez un disjoncteur 10A ou 16A par fil de phase et vous mettez en amont un disjoncteur 16A sur lequel vous raccorderez le neutre et la phase résultante des trois (voir image)

Images jointes :

Tableau A.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par sxp78

avatar - sxp78
Petit nouveau
Message(s) : 2
03/07/2018 à 10h24
03/07/2018 à 10h24
Bonjour, Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses très rapides et utiles. J'avais effectivement abandonné l'idée de tirer des nouveaux neutres car les câbles de phase changent de couleur entre leur départ au tableau et leur point d'arrivée... il y a donc des liaisons dans une boite de dérivation sous l'isolant mural que je n'ai pas pu localiser. Je vais partir sur votre idée d'un seul disjoncteur 16A pour garantir l'absence de retour au niveau du neutre. J'ai bien conscience que la norme du nombre de disjoncteur par nature de circuits n'est pas respectée, ce qui compliquera l'identification de défauts éventuels, mais c'est un moindre mal car il s'agit avant tout d'une mise en sécurité. De toutes façons je ne suis pas aux normes vu que seules les pièces d'eau sont reliées à la terre... Mais rien qu'en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs et en installant des différentiels j'ai déjà l'impression d'avoir fait un pas de géant! Encore merci à vous, et bonne journée Seb

Seb
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 12