rénovation et câble U-1000-R2V-5G-2.5mm²

Par bricotous

avatar - bricotous
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/05/2020 à 09h23
02/05/2020 à 09h23
Bonjour, Je suis en train de rénover un garage accolé à ma maison qui n'était pas relié à l’électricité. (Garage 20m², distant de moins de 10 mètres de mon tableau électrique). Les besoins concernent: - 1 plafonnier - environ 5 prises - 1 porte de garage électrique Un ami m'a laissé 50 mètres de câble U1000 R2V 5G 2.5mm²... Je n'ai jamais manipulé ce genre de câble... car pour moi dédié aux connections basse tension... Mes questions sont : Est il possible d'utiliser ce câble pour relier un tableau secondaire à un tableau principal? Est-il possible d'utiliser ce câble pour dériver directement du tableau principal? Est il possible d'utiliser ce câble pour relier tableau secondaire - prises ? Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
02/05/2020 à 09h30
02/05/2020 à 09h30
Bonjour

Citation :

Est il possible d'utiliser ce câble pour relier un tableau secondaire à un tableau principal?


Oui si vous n'avez pas besoin de plus de 4,5 kW
Ce qui exclu une éventuelle future recharge de véhicule électrique
Il y a juste 2 fils qui ne serviront pas

Citation :

Est-il possible d'utiliser ce câble pour dériver directement du tableau principal?


Je ne sais pas ce que vous entendez par "dériver directement du tableau principal"

Citation :

Est il possible d'utiliser ce câble pour relier tableau secondaire - prises ?


Oui il y a juste 2 fils qui ne serviront pas.
Attention toutefois :
- au volume que cela prendra dans la prise
- à la rigidité du câble

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par bricotous

avatar - bricotous
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/05/2020 à 09h55
02/05/2020 à 09h55
4.5 kW est vite dépassé ... et va vite va provoquer les disjoncteurs ... Dans ce cas il faut passer une section plus importante ?? 4 mm² ?? Concernant un tableau secondaire : vous conseillez plutôt des disjoncteurs 10ou 16A ? La rigidité du câble ne sera pas un problème , j'en ai déjà branché sur des Plexo de chez Legrand. Il y a t-il une intervention à faire sur les deux fils qui ne serviront pas ?
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
02/05/2020 à 10h11
02/05/2020 à 10h11
bricotous a écrit :


Un ami m'a laissé 50 mètres de câble U1000 R2V 5G 2.5mm²...

Je n'ai jamais manipulé ce genre de câble... car pour moi dédié aux connections basse tension...



Bonjour,
Que voulez-vous dire exactement ? Vous n'êtes pas en basse tension chez vous ???
(La basse tension va de 50 à 1000V !)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
02/05/2020 à 10h24
02/05/2020 à 10h24
Plutôt 6² (qui vous autorise 7kW)
Le 4² n'a plus d'usage dans les locaux d'habitation et est du coup difficile à trouver

Pour les disjoncteurs dans le tableau secondaire, 16A pour les prises, pour la porte et l'éclairage

Les 2 fils qui ne servent pas :
- soit vous les coupez à raz
- soit vous les isolez avec une borne Wago

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par bricotous

avatar - bricotous
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/05/2020 à 10h29
02/05/2020 à 10h29
Non mon installation est tout à fait aux normes !!! pas de basse tension !! On m'a dis que les caractéristiques de ce câble peuvent permettre une utilité pro en basse tension ... ( ce qui ne m’intéresse pas chez moi ! ) Ce que je recherche c'est si ce câble est connectable sur du 230v ... Apparemment oui
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
02/05/2020 à 10h34
02/05/2020 à 10h34
Oui du U1000 R2V c'est du câble prévu pour la basse tension.
C'est ce qu'on utilise tout le temps dans une habitation (pour les usages type sous-sol, cave, grenier, garage, abri de jardin, extérieur...)

Pour rappel du 230V c'est de la basse tension

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
02/05/2020 à 11h12
02/05/2020 à 11h12
bricotous a écrit :

Non mon installation est tout à fait aux normes !!! pas de basse tension !!



Vous ne lisez pas ce que l'on vous écrit !
La basse tension va, en alternatif, de 50 à 1000V, au dessus c'est le domaine de la haute tension.
Donc si votre installation est comme celle de tout le monde, vous êtes soit en monophasé 230V, soit en triphasé 400V, dans les 2 cas, c'est bien de la basse tension !