J'ai un coffret électrique secondaire qui est à 2m de mon coffret électrique principal. Mon coffret principal est à 12m du disjoncteur de branchement 30-60A (réglé sur 60A) et il est alimenté avec du 2x16mm². Je voudrais alimenter mon coffret secondaire directement depuis les borniers Phase - Neutre de mon coffret principal. Est ce possible, et si oui, relier les 2 coffrets avec du 2x16mm² est il suffisant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour
En principe la norme demande un disjoncteur au départ vers un tableau divisionnaire
Mais si c'est en 16², sur une installation existante, pour une longueur de 2m, cela sera sécurisé, et personne n'ira rien vous dire.
Par contre section plus faible dangereuse sans disjoncteur au départ.
Bonjour Carminas,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse et vos précisions.
Bonne journée
Bonjour,
J'ai un coffret électrique secondaire qui est à 2m de mon coffret électrique principal.
Bonjour,
Les 2 coffrets sont dans la même pièce ?