Bonjour,
J'aurai besoin d'un renseignement sur la section des câbles d'alimentation du tableau principal, celui qui vient après le compteur ERDF.
Qu'elle section faut-il? 10 ou 16 mm²?
Merci.
Bonjour
Avec le standard actuel, ENEDIS fournit des DB 60A fixe (ou parfois encore des 30/60A)
Il faut donc du 16² (pour 27m maxi)
Sur un modèle plus ancien type 10/30A ou 15/45A du 10² peut suffire (mais autant mettre du 16² afin d'être évolutif)
Bonjour
Avec le standard actuel, ENEDIS fournit des DB 60A fixe (ou parfois encore des 30/60A)
Il faut donc du 16² (pour 27m maxi)
... ....
Bonjour, si l'on calcule la puissance maxi admissible 220 x 60 = 13200 W
C'est énorme pour un particulier!!
Est-ce que ce n'est pas du buiseness?
Cordialement
Bonjour
Ben non, dès que vous avez du chauffage électrique vous avez besoin de cela. Encore plus de nos jours avec les recharges de véhicule électrique.
Et d'ailleurs pour certains qui ont un grand logement, ce n'est même pas suffisant et ils sont obligés de passer en tri pour avoir plus.
Et puis c'est 12kVA c'est la puissance maxi possible, vous n'etes pas obligé de souscrire autant si vous n'en avez pas besoin.
Sachant néanmoins que côté Business l'écart est faible. Entre un abonnement 9kVA et 12kVA il y a environ 2€ de différence de coût d'abonnement par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain. On met nettement plus dans son abonnement de téléphone portable.
Membres en ligne
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 20