Bonjour,
voilà je flippe un peu pour l'alimentation de la pompe immergée puissance 0,81Kw... avant d'arriver vers vous j'ai cherché sur le net et la réponse est floue.... un comble (non emménagé)! j'ai trouvé cette formule qui donne la section du cable
S(en mm²) = (0,0179 x Lg cable (en m) x 2 x P (en W)) / (4,6v x 230v)
Ca me donne une section donc vu l'unité mm² c'est une surface!! moi, ce que j'aurai aimé c'est un diamètre donc je calcule pour du fils de 1,5 de diamètre ça donne une section de 1,7 bon c'est presque pareil ... mais pour du 2,5 de diamètre la surface donne 4,9 c'est pas là même histoire.
Question alors c'est quoi les unités des fils électriques quand ils disent section 2,5mm² c'est une surface ou un diamètre ?
Moi avec ma formule je tombe pour 30m de cable sur 0,822mm² ça passe donc avec du fils de 1,5 de diamètre ? est-ce bien ça?
Et merci d'avance pour vos réponses
Echard (oui car je ne fais pas que de l'électricité... !!)
Non, les fils ne sont jamais donnés en diamètre mais en surface, c'est du fil de 1,5 mm2 par exemple.
Pour dimensionner, le mieux est de prendre une abaque qui fait correspondre distance, section et puissance maximale pour une chute de tension limitée à 2%.
Bonjour
Section en mm2 c'est tout simplement la surface de la section exprimée en mm2 ...
Depuis des lustres (je crois vers 1969,) les fils normalisés sont le 1;5 mm2 et le 2,5 mm2 pour les petites sections . Le 1,5 mm2 étant la section minimale pour les installations.
Dans le passé, on parlait effectivement de diamètre , et on utilisait le 12/10 et le 16/10 mm.
Un circuit en 1,5mm2 doit être protégé par un disjoncteur de calibre maxi 16A.
Un circuit en 2,5mm2 doit être protégé par un disjoncteur de calibre maxi 20A.
Ceci étant, il faut s'assurer que la chute de tension (par rapport au 230V fourni e, sortie du Disjoncteur de Branchement ENEDIS ne soit pas trop élevée 3% maxi avec une tolérance à 5% pour les moteurs.
Dans le cas d'un circuit de 30 m destiné à cette pompe, il faut donc tenir compte de la chute de tension en amont du point de branchement ...
Dans le cas présent, un circuit en 1,5 mm2 ( par ex un câble 3G1,5) peut à priori convenir ,
la chute de tension étant d'environ 1,76 % pour 1 kVA .
Toutefois, je préconiserais plutôt, surtout si le Disjoncteur de Branchement est éloigné du point de départ de ce circuit, un câble en 2,5mm2. Les démarrages en seront améliorés.
Cordialement
Correction faute de frappe : 2,5 mm2
Question alors c'est quoi les unités des fils électriques quand ils disent section 2,5mm² c'est une surface ou un diamètre ?
Salut,
Relis ta question, la réponse est dedans !!!
Tu l'écris toi même : section, définition : Forme, surface présentée par une chose coupée selon un plan transversal.
Et en plus avec l'unité mm², unité de surface !
Depuis des lustres (je crois vers 1969,) les fils normalisés sont le 1;5 mm2 et le 3,5 mm2 pour les petites sections .
Salut castor,
Pas sur que parler d'une section de 3.5mm² va beaucoup simplifier la chose... 😉
Merci à tous pour vos contributions, mais avec nos outils (pied à coulisse par exemple) c'est plus simple de mesurer un diamètre qu'une surface et je pensais naïvement que les pros s'étaient tournés vers le plus efficace !!...
Et en plus j'ai mesuré mes fils ils font bien 1,5 de diamètres (sauf si j'ai fait une grossière erreur de mesure!) c'est ça qui a semé le trouble ça donne une section de 1,766... si je calcule bien donc rien de ce qui est exprimé couramment dans le commerce... bon la ligne a été tirée avec ça je pense que c'était pour l'éclairage de l'abri... mais je vais donc m'en servir pour la pompe.
Merci beaucoup
et à bientôt pour d'autres questions passionnante!!...
Bonjour
Au vu de ta mesure, on pourrait penser qu'il s'agit de fils à l'ancienne ,orme, c'est à dire 16/10 mm. (environ 2 mm2)
Normalement le 16/10 était utilisé pour les prises (le 12/10 étant utilisé pour l'éclairage)
Ce circuit convient parfaitement pour ta pompe ... (chute de tension d'environ 1,22%)
Normalement, protection au départ par un DISJ de 16A .
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 10