Bricoleur du Dimanche

[RESOLU] Soucis branchement interrupteur Legrand 69512 avec témoin lumineux

Par rwany

avatar - rwany
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/11/2014 à 12h01
23/11/2014 à 12h01
Bonjour, Petit nouveau sur le forum et également dans la bricole "électrique". Je n'arrive pas à utiliser correctement mon interrupteur avec témoin lumineux, voir en PJ le schéma de mon installation. Si je connecte la phase sur le 1, le voyant est constamment allumé et si je la connecte sur le 2, le voyant est constamment éteint. Dans les 2 cas mon néon s'allume correctement. J'ai eu beau fouiller sur le net pour voir s'il n'y avait pas un soucis dans mes branchements, je n'ai toujours pas résolu mon problème. Il est vrai que la lumière fonctionne mais je n'ai pas acheté un inter avec témoin pour qu'il fonctionne comme un simple inter... Voilà, si quelqu'un de plus "éclairé" que moi a une astuce ou se rend compte qu'il y a une grosse boulette dans mon montage...

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
23/11/2014 à 12h05
23/11/2014 à 12h05
Bonjour,
La pièce jointe n'est pas passée.
Il faudrait savoir quel type d'inter à voyant vous avez.
Il existe 3 types :
- Le voyant s'allume lorsque la lumière est éteinte (permet de trouver l'interrupteur dans le noir).
- Le voyant s'allume lorsque la lumière est allumée. Pour ce second type, il existe des interrupteurs avec voyant nécessitant le raccordement du neutre, ou des modèles sans neutre mais plus cher et qui ne fonctionnent pas avec tous les types de lampe.
ou créer un compte pour participer

Par rwany

avatar - rwany
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/11/2014 à 12h11
23/11/2014 à 12h11
Bonjour, C'est un interrupteur Legrand 69512, normalement en fonctionnement témoin (allumé en même temps que le néon et éteint en même temps que le néon) Je tente de charger la pièce jointe en .jpg

Images jointes :

Schéma électrique inter Legrand 69512.jpg
ou créer un compte pour participer

Par rwany

avatar - rwany
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/11/2014 à 12h33
23/11/2014 à 12h33
Le visuel me semble meilleur sur cette pièce jointe

Images jointes :

Schéma électrique inter Legrand 69512.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
24/11/2014 à 07h38
24/11/2014 à 07h38
Salut,
Le branchement du 69512 :
- la phase sur L
- le neutre sur N
- la lampe sur 2

ou créer un compte pour participer

Par rwany

avatar - rwany
Petit nouveau
Message(s) : 5
24/11/2014 à 08h57
24/11/2014 à 08h57
Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vous joints le schéma électrique qui m'est fourni avec l'interrupteur. Est ce que cela revient au même que celui que vous venez de transmettre ?
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
24/11/2014 à 09h35
24/11/2014 à 09h35
Non, avec ce branchement là, le voyant ne peut pas s'allumer.
Branchez tel que dans mon message précédent, vous avez juste 2 fils à bouger :
mettre la phase en L
mettre le retour lampe en 2
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rwany

avatar - rwany
Petit nouveau
Message(s) : 5
24/11/2014 à 10h06
24/11/2014 à 10h06
MERCI BEAUCOUP !!! Ça fonctionne !!! Erreur dans le schéma fourni ? ou incapacité de ma part ? ou les deux ? En tout cas, je vous remercie beaucoup ça faisait 4 jours que je me cassais la tête avec ça...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
24/11/2014 à 11h28
24/11/2014 à 11h28
salut
merci du retour
ou créer un compte pour participer