Bonjour à tous. Voilà, j'ai un appartement au 2eme étage de 100 m2 et une chambre complétement séparé ou RDC. Le compteur actuel est bien relié avec cette chambre. Elle à 4 ampoule + 3 prises, il n'y a pas de point d'eau. Ce que je voudrais c'est installer un sous compteur, juste pour voir la consommation de cette chambre et de la déduire du compteur central. Je n'ai pas besoin de disjoncteur. Il me faut quoi comme compteur ? Es réalisable ? Merci

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/08/2011 à 01h07
29/08/2011 à 01h07
Bonsoir.
Une chambre avec 4 lampes et 3 prises : cela ressemble à un studio ?
Bon, sois plus clair : le compteur actuel, avec son disjoncteur de branchement, est où ?
Le tableau des protections de l'appartement est où ?
Comment se fait la liaison entre l'appartement et la "chambre" au RdC ? Un câble "éclairage" + un câble "prises" ?
Il n'y a pas de poste d'eau dans cette "chambre" : il n'y en aura jamais ? pas de toilettes ?
Je sais, je vais plus loin que ta demande en pensant "sécurité".
Mais c'est réalisable.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/08/2011 à 01h15
29/08/2011 à 01h15
Bonsoir,

Et si c.est pour du locatif, car sinon je ne vois pas l'intérêt d'un sous comptage...franchement je te conseilles de demander un comptage spécifique auprès du fournisseur d'énergie de ton choix..
PS: hein Fab...j'ai bien répondu ?,,
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
29/08/2011 à 01h46
29/08/2011 à 01h46
salut a tous, salut anonymes

bien répondu ? ben oui ... et non.

effectivement, il est toujours préférable de mettre un compteur par logement. il est même rarement autorisé de mettre un sous compteur.

cependant, pour une chambre loué, le sous compteur est autorisé dans la mesure ou cette chambre est pour des location de courtes durées, voir saisonnière, comme c'est souvent le cas pour les location de chambre.

si cette chambre n'a pas de point d'eau, on peut difficilement la considérer comme un "logement" en soit.

perso je ne vois, dans ce cas, pas de contre-indications légales, contrairement a la plupart des cas pour lesquels cette question est posé.

ceci dit, il est très important d’être très prudent dans le calcul de la part du locataire. un forfait déterminé a l'avance et inclus dans le loyer est préférable ( au titre de " charges " ). le sous-compteur n’étant la que pour s'assurer de la non exagération du locataire en matière de conso électrique.

je rappelle tout de même que, excepté certains rares cas, la revente d’électricité même a titre gratuit est interdite.