Bonjour
Si vous n'avez pas tiré les circuits du chauffage, inutile de mettre les disjoncteurs associés.
Sur la rangée du haut, un ID 40A suffirait très largement.
Mais de manière générale revoir la répartition entre rangée qui n'est pas des plus pertinentes :
- sous l'ID 40A type A mettre dessus les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les 3 ID 40A type AC, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Vous pouvez prévoir quelques disjoncteurs 16A libres pour les ajouts ultérieurs.
Carminas