Tout me semble correct.
Si le DB ERDF 15/45A alimente le tableau principal en 10² c'est correct.
Une alimentation du tableau secondaire en 10² à partir des borniers pourrait presque être possible, mais la chute de tension maxi serait un peu élevée sur 25m (2,3%), donc du 16² me semble plus raisonnable et plus évolutif comme dit plus haut.
@+
Carminas