Bonsoir
Compte tenu des 5kW de chauffage et des 25m de liaison, le 16² me semble bien adapté et laisser de surcroit de la marge pour les usages futurs.
Ne pas mettre d'interrupteur différentiel 30mA 63A au départ, cela ne sert à rien, c'est redondant avec les ID 30mA 40A du tableau.
En revanche :
- vous devez obligatoirement mettre un interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée dans le tableau divisionnaire pour jouer le rôle de coupure d'urgence
- vous pouvez éventuellement mettre de manière facultative un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble dans le tableau principal pour isoler cette partie de l'installation si nécessaire.
L'applique de la sdb devrait être sur un circuit éclairage et non pas un circuit prises.
@+
l'interrupteur sectionneur 63A prendra place dans une de ces rangées, connecté en direct sur les borniers (à Carminas : un DDR 63A ne peut-il pas assurer la fonction d'un IS ?)