Bonjour,
Je dois installer un tableau électrique une rangée dans une grange avec un DB en limite de propriété.
Donc pas besoin de sectionneur car tableau une rangée, l'ID fera coupure d'urgence.
Mon câble d'alimentation va sortir de ma gaine TPC en bas du tableau. A votre avis que dois je faire :
Monter la gaine TPC et le câble à l'intérieur jusqu'au tableau?
ou bien couper la gain TPC au ras du sol et laisser monter le câble tout seul?
ou bien couper la gaine au ras du sol et monter le câble dans une gaine plus petite jusqu'au tableau?
Pour la liaison de la terre dois-je mettre le câble de terre qui va au tableau dans une gaine ou bien le laisser apparent?
Le Consuel devant passer je ne voudrais pas me faire recaler.
Sommes nous obligés de mettre un regard pour le piquet de terre? Sur certains site on en parle et pour d'autre rien.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Bonjour
Monter la gaine TPC et le câble à l'intérieur jusqu'au tableau?
ou bien couper la gain TPC au ras du sol et laisser monter le câble tout seul?
ou bien couper la gaine au ras du sol et monter le câble dans une gaine plus petite jusqu'au tableau ?
Solution 1 interdite
Les 2 autres sont autorisées
Perso pour une grange, je ferais la 2, éventuellement la 3 mais avec un tube IRL
Pour la liaison de la terre dois-je mettre le câble de terre qui va au tableau dans une gaine ou bien le laisser apparent?
Les 2 sont possibles
Un tube IRL pour le protégé serait un plus (voir photo)
Sommes nous obligés de mettre un regard pour le piquet de terre? Sur certains site on en parle et pour d'autre rien.
La connexion doit rester accessible, donc un regard serait pas mal
Mais vous pouvez faire très basique (voir photos)