Bricoleur du Dimanche

tableau secondaire

avatar - damien29120
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/03/2020 à 18h27
03/03/2020 à 18h27
Bonjour à tous, je suis en projet de faire une extension chez moi. je compte y mettre un tableau secondaire pour pouvoir plus facilement departager les points elec. dans mon extension qui sera un salon, je compte y mettre un disjoncteur 16A pour leclairage, un disjonteur 20A pour les prises un autre de 20A en attente pour un chauffage elec de 1000/1500W max. ma question est donc la suivante: quel cable passer? 6mm2? 10mm2? sachant que jai une longueur de 20m environ entre les 2 tableaux. et comment me raccorder au tableau principal? Merci d'avance pour vos réponses!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
03/03/2020 à 20h12
03/03/2020 à 20h12
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
6² : 7kW maxi
10² : 11 kW maxi
16² : 14 kW maxi

Au vu de la description actuelle, du 6² est suffisant
Mais si vous voulez plus évolutif passez du 10².

Vous inspirer de ceci

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - damien29120
Petit nouveau
Message(s) : 3
04/03/2020 à 09h18
04/03/2020 à 09h18
Merci pour ta réponse et pour le schéma, oui je pensais mettre du 10 Mais je pense que pour le passage dans le fourreau je vais galérer. Et 7kw j’en suis loin et mise à part une lumière extérieure je ne vois pas ce que je pourrais rajouter. Donc malgré les 20 m le 6 me suffit? Avec un 32A au départ du tableau principal ? Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
04/03/2020 à 20h24
04/03/2020 à 20h24
Bonsoir

Chute de tension en tirant 32A sur 20m de 6² : 2,1%. C'est très bien

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 78