Tableau secondaire - garage

Par Noobodyy

avatar - Noobodyy
Petit nouveau
Message(s) : 2
17/07/2016 à 15h56
17/07/2016 à 15h56
Bonjour, Après quelques heures de recherche et de lecture, je pense réussir à compléter mon installation électrique pour l'alimentation du garage. Pourriez-vous valider les choix suivant s'il vous plaît ? Existant ========================== Disjoncteur de branchement 60A / 12 kVA. Liaison DB - Bornier : inconnue (probablement 10 ou 16²) Liaison Bornier - Interrupteurs différentiels : inconnue (probablement 10 ou 16²) ========================== A créer ************************** 1. Liaison Bornier tableau général - Interrupteur différentiel du tableau dans le garage : longueur 15m - 16² => de cette manière, je n'ai pas à intercaler de disjoncteur sur le circuit, dans le tableau principal. 2. La section du fil de terre est aussi en 16² ? 3. L'interrupteur différentiel est nécessairement un 63A ? Si je choisis d'y mettre un 40A, dans ce cas, je dois intercaler un disjoncteur de 40A dans le tableau général ? Dans ce cas, un 10² devrait suffire ? ************************** Dites moi s'il manque quelques éléments pour apporter une réponse. Bonne journée, à bientôt.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par doudouch

avatar - doudouch
Contremaître
Message(s) : 208
19/07/2016 à 13h17
19/07/2016 à 13h17
bonjour,
ton explication est assez... floue dirais-je.
fait nous un petit dessin de tout sa qu'on y voit plus clair...

"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
19/07/2016 à 14h03
19/07/2016 à 14h03
Noobodyy a écrit :


1. Liaison Bornier tableau général - Interrupteur différentiel du tableau dans le garage : longueur 15m - 16² => de cette manière, je n'ai pas à intercaler de disjoncteur sur le circuit, dans le tableau principal. si obligatoire tout départ doit être protégé



Noobodyy a écrit :

2. La section du fil de terre est aussi en 16² ? oui même section



Noobodyy a écrit :

3. L'interrupteur différentiel est nécessairement un 63A ?
Si je choisis d'y mettre un 40A, dans ce cas, je dois intercaler un disjoncteur de 40A dans le tableau général ? Dans ce cas, un 10² devrait suffire ? oui pour tout


ou créer un compte pour participer

Par Noobodyy

avatar - Noobodyy
Petit nouveau
Message(s) : 2
19/07/2016 à 14h35
19/07/2016 à 14h35
les3c19 a écrit :

Noobodyy a écrit :

1. Liaison Bornier tableau général - Interrupteur différentiel du tableau dans le garage : longueur 15m - 16² => de cette manière, je n'ai pas à intercaler de disjoncteur sur le circuit, dans le tableau principal. si obligatoire tout départ doit être protégé

La liaison après disjoncteur de branchement est considérée comme un départ ?
Noobodyy a écrit :

2. La section du fil de terre est aussi en 16² ? oui même section

OK, merci.
Noobodyy a écrit :

3. L'interrupteur différentiel est nécessairement un 63A ? Si je choisis d'y mettre un 40A, dans ce cas, je dois intercaler un disjoncteur de 40A dans le tableau général ? Dans ce cas, un 10² devrait suffire ? oui pour tout

Nickel, merci !