1. Liaison Bornier tableau général - Interrupteur différentiel du tableau dans le garage : longueur 15m - 16² => de cette manière, je n'ai pas à intercaler de disjoncteur sur le circuit, dans le tableau principal. si obligatoire tout départ doit être protégé
2. La section du fil de terre est aussi en 16² ? oui même section
3. L'interrupteur différentiel est nécessairement un 63A ?
Si je choisis d'y mettre un 40A, dans ce cas, je dois intercaler un disjoncteur de 40A dans le tableau général ? Dans ce cas, un 10² devrait suffire ? oui pour tout
Nickel, merci !La liaison après disjoncteur de branchement est considérée comme un départ ?1. Liaison Bornier tableau général - Interrupteur différentiel du tableau dans le garage : longueur 15m - 16² => de cette manière, je n'ai pas à intercaler de disjoncteur sur le circuit, dans le tableau principal. si obligatoire tout départ doit être protégé
OK, merci.2. La section du fil de terre est aussi en 16² ? oui même section
3. L'interrupteur différentiel est nécessairement un 63A ? Si je choisis d'y mettre un 40A, dans ce cas, je dois intercaler un disjoncteur de 40A dans le tableau général ? Dans ce cas, un 10² devrait suffire ? oui pour tout