Télérupteur et disjoncteur

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
04/12/2013 à 17h21
04/12/2013 à 17h21
Bonsoir à tous et toutes!!!!

Juste une petite question.
Lors du branchement d'un télérupteur, doit on lui octroyer un disjoncteur à lui tout seul personnellement? Sans voix
Ou est il considéré comme un point lumineux comme un autre, et peut donc être relié au même disjoncteur que d'autres simples allumages, par exemple?
Merci pour les futures réponses!!!!

J'édite pour préciser à Mme Jiellesse que ce n'est point pour alimenter en lumière ce long couloir qui mène à ma chambre!!!! Boulet
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
04/12/2013 à 18h38
04/12/2013 à 18h38
Salut Boomer,
La réponse à ta question est dans le schéma ci-dessous :



J.Luc confirmera si besoin..!

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
04/12/2013 à 18h45
04/12/2013 à 18h45
Bonjour Brico30.
Avant tout merci pour cette réponse.
Ben ce câblage je le connais bien, mais ce que je voudrais savoir c'est, es ce que je peux repiquer sur un disjoncteur ( 10A - 16A) déjà occupé par d'autres circuits lumières, ou est ce que le télérupteur se câble sur un disjoncteur attitrait à celui ci ?
Sachant que je ne dépasserais pas 8 foyer lumineux sur ce disjoncteur bien sûr.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
04/12/2013 à 19h02
04/12/2013 à 19h02
Hello


Peu importe le mode de commande (simple allumage, va et vient. Telerupteur. Minuterie.....) ce qui compte cest le nombre de points lumineux...
@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
04/12/2013 à 19h12
04/12/2013 à 19h12
Salut efred.
Ok, comme ça c'est bien claire!
Donc pas de souci pour mon petit problème.
Télérupteur sur le disjoncteur éclairage déjà occupé en partie!
Merci!!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/12/2013 à 23h06
04/12/2013 à 23h06
Salut Mon Yéti,

Dis donc .. en ce moment je trouve que tu ne lis pas assez profondément les sujets ...

Par contre ton dessin sur fond bleu est très bien... Top ! Mais un truc me chiffonne!! Sur le télérupteur 4 fils y arrivent et seulement 3 vis de serrage ..bizarre non ?
Alors j'en conclus qu'un domino doit réunir les 2 fils marrons derrière ce télérupteur..
....et là problème !! il faut être 2, un qui reste appuyé sur le bouton pendant que l'autre cherche une bonne bouteille.. Rigole
Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
06/12/2013 à 17h55
06/12/2013 à 17h55
bonsoir, si je puis me permettre il est recommandé( je dis bien recommander) d'utiliser un disjoncteur exclusif au télérupteur !
Effectivement en fonction du nbre de points d'allumage tu peux y associer un 10A ou 16A;

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/12/2013 à 18h03
06/12/2013 à 18h03
Bonjour.
Billy, je ne vois pas l'intérêt, surtout si ce télérupteur ne pilote que 1 à 3 points lumineux...
Je préfère la réponse d'Efred, plus adaptée à la demande de Boomer...
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
06/12/2013 à 18h04
06/12/2013 à 18h04
Billy86 a écrit :

bonsoir, si je puis me permettre il est recommandé( je dis bien recommander) d'utiliser un disjoncteur exclusif au télérupteur !
Effectivement en fonction du nbre de points d'allumage tu peux y associer un 10A ou 16A;

A+




salut



recommandé par qui STP?

Jamais entendu parler de ça


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
09/12/2013 à 18h35
09/12/2013 à 18h35
bonsoir
en réponse à vos interrogations, si vous consultez les fiches des constructeurs, c'est ce qu'ils définissent!
A présent chacun peut l'interpréter à sa façon. la norme recommande de séparer les circuits éclairages alors pourquoi pas!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
09/12/2013 à 19h35
09/12/2013 à 19h35
Billy86 a écrit :

bonsoir
en réponse à vos interrogations, si vous consultez les fiches des constructeurs, c'est ce qu'ils définissent!
A présent chacun peut l'interpréter à sa façon. la norme recommande de séparer les circuits éclairages alors pourquoi pas!



bonsoir

je demande à voir (j'ai cherché, j'ai pas vu)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...