Bricoleur du Dimanche

tirer alimentation chauffe serviette

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
09/08/2013 à 14h47
09/08/2013 à 14h47
Bonjour,

Je souhaite tirer une alimentation pour un chauffe serviette dans ma salle de bain.

Mon coffret electrique est dans la cave. Ma salle de bain est au 2eme et dernier étage (sous pente)

J'ai deux débarras un au 1er et un au second, ils sont l'un au dessus de l'autre. Donc je souhaite les traverser pour y monter mon arrivée de courant dans le grenier et redescendre dans la salle de bain.

Au passage, mes 4 convecteurs des 4 chambres sont repiqués sur une prise de courant, je souhaiterais leur apporter une alimentation séparée depuis le coffret electrique.

je n'ai pas de terre au 2eme, donc je souhaite si possible alimenter en terre mes prises éxistantes.

Je souhaiterais aussi emmener une alim en 3G1,5 pour une éventuelle vmc.

Mes questions:

-Admettons que je range mes fils 3G dans des ICTA.

Je dois ranger mes ICTA dans un IRL ou autre chose? car ils vont traverser mon plafond du garage, et les deux débarras.

-ou alors je prends du cable gainer rigide que je mets dans des IRL?

- ensuite j'ai 2 prises par chambre, je vais monter 5 fils de terre pour mes alimentation radiateurs et chauffe serviette avec mes 3G2,5 serait il possible de distribuer mes terres sur les prises existantes? sans en tirer depuis le tableau?

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/08/2013 à 18h53
09/08/2013 à 18h53
Bonsoir.
Tu n'es pas clair du tout entre les fils et les câbles.
Les fils doivent circuler sous conduits (ICT ou ICTA ou IRL). Chaque alimentation doit être protégée au tableau des protections, et doit inclure un conducteur de protection vert/jaune de la même section que les fils principaux. Les conduits n'ont besoin d'aucune protection mécanique complémentaire.
Les câbles avec fil de terre (3G1,5 ou 3G2,5) peuvent circuler sans conduit, seules les traversées de parois (horizontales comme verticales) doivent être munies d'une portion de conduit, comme protection mécanique.
Je te poste en annexe les deux possibilités prévues par la norme pour les liaisons équipotentielles supplémentaires.
Cela doit clarifier plusieurs de tes questions : est-ce qu'il t'en reste ?
@+

Images jointes :

2casLES.png
ou créer un compte pour participer

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
09/08/2013 à 19h45
09/08/2013 à 19h45
Merci pour ta réponse.

Que dois-je priviligier, cable ou fils dans ICT ou ICTA ou IRL pour mon alimentation du chauffe serviette?

Bien évidemment, je rajoute un disjoncteur par départ.

Pour mes prises déjà existantes, mais sans terre, je dois tirer du tableau une terre par prise? ou je peux ponter la terre que je vais emmener pour mon chauffe serviette?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/08/2013 à 23h38
09/08/2013 à 23h38
Suite...
Fils sous conduit, ou câble : à toi de voir. Le câble est un peu plus cher, mais sa mise en œuvre est plus facile, en particulier si le cheminement est tortueux.
Pour les prise existantes, la norme demande un conducteur de protection par circuit. Mais si tu distribues à partir d'un seul conducteur (2,5mm2 minimum) et que ton tableau des protections est bien muni de DDRHS 30mA, ce sera 100% efficace.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
10/08/2013 à 14h29
10/08/2013 à 14h29
C'est ok j'ai tout piger.

- je prendrais du cable en 3G2.5 pour la mise en oeuvre.

Oui les différentiels 30mA sont en cours d'installation avec de nouveaux disjoncteurs en lieu et place des fusibles.

Et encore merci pour tes réponses clair et précises
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 109