MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 06/03/2020 à 17h14

Validation tableau logement t2

Bonjour à tous,

En pleine création d'un appartement (petit T2), je m'attaque à l'électricité.
Consuel oblige, je veux respecter toutes les normes actuelles en sachant que je n'ai jamais fait un appart de A à Z (novice donc).
Pour info, je compte acheter un tableau de chez Schneider (XE) en 3rangées prééquipé (je n'aurais plus qu'à mettre d'autre disjoncteurs désirés, pas besoin de peigne)
Pourriez-vous jeter un œil sur le tableau en image et me dire ce que vous en pensez et comment vous auriez fait autrement ?
Le seul HIC que je vois, c'est la puissance des interdiff… Il se peut que je ne comprend pas (sans doute même). Je ne comprend pas comment certain appartement sont dotée d'une seule rangée sur un interdiff de 40A 30mA alors qu'ici, les 3 rangées dépasse la valeurs des interdiff !
(Concernant le cumulus, il est possible que je mette un contacteur jour/nuit par la suite)

Merci à tous et bonne fin de journée !

Images jointes:

tableau.JPG
citer répondre

Liste des réponses

le 06/03/2020 à 17h33
Validation tableau logement t2
bonjour


Si dans certains logements (apparts, maisons), c'est que la date de leur dépôt de permis de construire est antérieure au 1 juin 2003.

inutile de mettre un 20A pour le chauffage SDB, un 10A suffit amplement.

Perso, je ne pose que des diffs en 63A (et de type A) ce qui évite de se poser des questions.

L'alimentation miroir DOIT être sur un circuit lumières


@+

citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 06/03/2020 à 20h14
Validation tableau logement t2
Bonsoir

Si vous etes dans le cadre d'une rénovation totale et pas d'une mise en sécurité (sans doute le cas que vous évoquez), il faut partir sur la norme actuelle.

Partir sur ce tableau prééquipé n'est pas une bonne idée.
Les 2 premières rangées ne sont conformes à la norme en vigueur et la dernière conforme franchement limite à l'usage.

Prendre un tableau avec 2 (ou 3) interrupteurs différentiels 30mA 63A (comme suggéré par efred) me semble nettement plus pertinent voire obligatoire.
citer répondre
Carminas
le 06/03/2020 à 20h52
Validation tableau logement t2
Carminas a écrit: :


Prendre un tableau avec 2 (ou 3) interrupteurs différentiels 30mA 63A (comme suggéré par efred) me semble nettement plus pertinent voire obligatoire.



C'est ce que je dit depuis des années, bien avant ce qu'impose la dernière norme en vigueur (en fait, je le dit depuis juin 2003 je pense).

C'est également ce que tu dit depuis autant de temps ou je me trompe, ou de peu après...



@+
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 06/03/2020 à 22h54
Validation tableau logement t2
Bonjour,
Si cela peut vous être utile je suis en train de rénover un T2 aussi et vous trouverez les schémas de mon tableau en page 3 du sujet que j'ai ouvert

J'avais aussi pris un tableau pré-équipé de marque Legrand mais j'ai 2 ID en 40A et 1 en 63A.
Vous verrez la configuration finale obtenue grâce aux nombreux conseils des connaisseurs et notamment de Carminas que je remercie encore ici.
citer répondre
le 07/03/2020 à 09h15
Validation tableau logement t2
Bonjour

Et pour compléter, un exemple de tableau T2

Images jointes:

Tableau D.jpg
citer répondre
Carminas
le 07/03/2020 à 09h23
Validation tableau logement t2
Bonjour

quentin01240 a écrit: :
Je ne comprend pas comment certain appartement sont dotée d'une seule rangée sur un interdiff de 40A 30mA


Depuis 2002, la norme impose au moins 2 interrupteurs différentiel 30mA (voir plus en fonction des cas de figure)

Sur les logements plus ancien que l'on met en sécurité on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation, c'est souvent le plus simple de mise en eouvre.
C'est le minimum pour assurer la sécurité des personnes, mais c'est moins confortable car en cas de défaut toute l'installation est coupé alors que s'il y en a au moins deux, on a au moins la moitié de l'installation qui fonctionne.

Lorsqu'on met un seul interrupteur différentiel en tête, c'est en général un 63A type A, sauf 2 cas particuliers où un 40A type A peut suffire :
- DB 10/30A en amont
- DB 15/45A en amont et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A
citer répondre
Carminas
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

legosanstrique , mokriyacine , Plume... , Anthony82

Visiteurs non identifiés : 532
keyboard_arrow_up