Bonjour,
Je souhaiterais raccorder mon visiophone Somfy sur motorisation Nice robus 400. Je souhaiterais savoir sur quelles bornes je dois effectuer le branchement.
Je vous remercie.
CDT
hello
le contact sec sur bornes SbS
là, en photo, c'est un récepteur NICE, rien à voir donc, non?
@+
bonjour, merci de ta réponse.
à priori ça correspond à la borne PP.
j'ai mesuré la tension sur cette borne et ça affiche 74 V. Est ce normal? N'y a t'il pas de risque pour la platine de rue?
CDT
Bonjour
Il me faut la notice, merci de donner un lien.
@+
https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/ficheTechnique/Robus_400-600-1000.pdf
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/notice-_platine_de_rue_pour_v100-_v350.pdf
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5138899a000visiophone_v300.pdf
page 5 du visio figure 3 prendre borne COM et NO et les raccorder sur P.P de la motorisation
Com et NO du visio sont un contact sec (libre de potentiel) ce dont a besoin la motorisation
@+
super!! ça fonctionne.
Je te remercie
merci du retour
@+