Bonjour à tous,

j'essaye d'installer deux interrupteurs qui commandent un éclairage extérieur, avec un témoin lumineux lorsque les lumières sont allumées.

Les voyants installées sont des 0 676 85, la photo du montage est en PJ. Les interrupteurs fonctionnent correctement.

les voyant sont bien branchés entre les ports L et N du support

Mon problème est que les voyants restent allumé en permanence.

Est ce que vous pouvez m'aider ?

Merci d'avance

Max, Toulouse

Images jointes:

20180818_122717.jpg
citer répondre

Liste des réponses

le 18/08/2018 à 13h29
Voyant témoin qui reste allumé
salut
le voyant témoin doit être branché avec le retour lampe,ici sur la borne grise 2 et le neutre N
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00414FR-08.pdf
citer répondre


le 18/08/2018 à 14h52
Voyant témoin qui reste allumé
Merci

effectivement le voyant fonctionne plus correctement

Par contre, en facade de l'interrupteur, les ports L et N sont sur un coté et 1 et 2 de l'autre, ce qui fait que je dois forcer sur le voyant pour le positionner en diagonale.

Si je voulais utiliser la sortie 1 au lieu de 2, ca ne serait même pas possible

Il existe des modèles de voyant témoin plus adapté ? Je croyais que celui que j'ai était le bon

Merci pour votre aide
citer répondre
le 18/08/2018 à 15h01
Voyant témoin qui reste allumé
salut
d'après la notice de Legrand c'est le bon 0 676 85

à vérifier la référence est marquée sur le côté

faut dire que ça force un peu à cause des détrompeurs du témoin

si ce n'est pas monté correctement tu ne peux pas mettre le "doigt" (manette) sur l'inter
citer répondre


le 18/08/2018 à 15h26
Voyant témoin qui reste allumé
https://www.laboutiquedetoni.com/blog/2017/04/voyant-temoin-simple-sur-067688-les-carnets-de-toni/

C'est peut être le 88 qu'il faut d'après cette page et vos explications sur le lien entre le 2 et le N, non ?
citer répondre
le 18/08/2018 à 16h14
Voyant témoin qui reste allumé
MAxmar a écrit: :
https://www.laboutiquedetoni.com/blog/2017/04/voyant-temoin-simple-sur-067688-les-carnets-de-toni/

C'est peut être le 88 qu'il faut d'après cette page et vos explications sur le lien entre le 2 et le N, non ?

quelle est la marque et la références des inter
le 0 676 85 est pour des inters ou va et vient mosaïc
le 067688 est fait pour un montage spécifique pour avoir un témoin sur les 2 inters mais en modèle mosaïc

pour le céliane c'est le 067688 comme témoin sur inter ou va et vient
vu de l'arrière cela doit bien être du céliane, je n'avais pas fait attention à ça
1° schémas en haut droite avec phase distribuée

http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm218600_0664.pdf
citer répondre


bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Le bricolage en couple, c’est :
  • Une bonne idée
  • Une mauvaise idée
  • La question ne se pose pas, chacun son rayon !
Membres en ligne
Membres :

les3c19

Visiteurs non identifiés : 87
keyboard_arrow_up