Bricoleur du Dimanche

Chaudière à gaz : eau tiède et pression qui baisse

avatar - Youbibo
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 4
20/01/2022 à 11h13
20/01/2022 à 11h13

Bonjour et bonne année tout le monde,


j’ai une chaudière à gaz chaffoteaux Mira C green et je rencontre quelques difficultés depuis que j’ai allumé le chauffage cet hiver.

premier problème : j’ai la pression du circuit d’eau qui baisse. Elle passe de 1,5 bar à 1bar en une semaine à peu près donc je dois ajouter de l’eau régulièrement.

second souci : l’eau chaude tarde vraiment a arriver (sur tous les points d’eau de la maison). On parle de 5/10mn pour avoir de l’eau à peu près chaude. L’ancien propriétaire avait remplacé le circulateur (je ne sais pas si ça peut avoir un lien).

un ami plombier et passé pour la réviser il y’a quelques semaines, pour lui le problème de pression vient certainement du vase d’expansion qu’il me conseille de changer.

pour l’histoire de l’eau chaude, je ne sais pas trop quoi faire. 
petite précision qui n’est pas sans importance. Sur une échelle de 1 à 10 en bricolage (et plomberie) je suis à -7 environ 😂😂😂.

 

voila, si quelqu’un a des précisions ce serait top.

merci d’avoir pris le temps de lire et bonne journée.

✌🏼

 

Images jointes :

370B3F46-1F9B-4CD2-8A0F-9EF2E9ED67F8.jpeg 90A92146-ED1F-430D-AA59-2ACEF94CB526.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
20/01/2022 à 11h31
20/01/2022 à 11h31

bonjour ; 

pour le vase c est possible ; a combien a t il regonfler la membrane ? la pression a t elle chuté en 1 semaine (pression du vas bien sur ......)

concernant l ec ; c est l echangeur qui doit etre entartrer ; a remplacer 

a+

ou créer un compte pour participer
avatar - Youbibo
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 4
20/01/2022 à 11h34
20/01/2022 à 11h34

Bonjour, merci pour votre réponse.

il à gonfler la chambre à 1bar il me semble. Et la pression chute de 0,5 en une semaine environ. La dernière fois, elle est passée sous la barre de 1 bar et la chaudière s’est mise en sécurité pour défaut de pression d’eau dans le circuit.

ou créer un compte pour participer
avatar - Youbibo
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 4
20/01/2022 à 11h36
20/01/2022 à 11h36

Et je viens d’essayer de purger le circuit directement dans le plafond sur la pieuvre. Et quand j’ouvre la vanne de purge du circuit rouge (eau chaude a priori) et bien rien ne sort. Ni eau ni air. C’est louche ça non? 😂😂😂

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
20/01/2022 à 12h29
20/01/2022 à 12h29

re , 

pression chaudiere ok mais a combien le regonflage du vase ?

 

ou créer un compte pour participer
avatar - Youbibo
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 4
20/01/2022 à 17h18
20/01/2022 à 17h18

A 1bar, la chaudière elle avait été monté a 1,8bar de pression. Puis elle a chuté a 1bar progressivement en 10 jours environ 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : adrien22

Visiteurs non identifiés : 67