Bricoleur du Dimanche

Chauffe eau. Cherche explication sur tous ces tuyaux ! - page 2

Par Nocnoc

avatar - Nocnoc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
09/07/2014 à 21h29
09/07/2014 à 21h29
Hello!

J'ai un chauffe eau au gaz pour l'eau chaude et le chauffage.
Il y a toujours eu un rejet d'eau par la petite pièce blanche (cf photo 1, pièce A).


Du coup, on a mis un seau qu'il faut vider de temps en temps.

Depuis quelques jours, il y aussi des rejets au niveau du tuyau B.

Le tuyau B prend naissance en C (voir photo 2).


Auparavant, B ne rendait pas d'eau. J'en suis sur car il ne rentre pas dans le seau! Tire la langue

J'ai prévu de raccourcir ce tuyau pour qu'il rentre dans le seau mais j'aimerai bien comprendre ce qu'il se passe.

Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 22h21
10/07/2014 à 22h21
Re,

Ne pas se focaliser sur cet accessoire (disconnecteur) qui n'a rien à voir avec les écoulements de soupape. Cet appareil posé systématiquement et par mesure sanitaire sur les remplissages de chauffage depuis dėjà plusieurs années, à pour mission essentielle d'empêcher un retour d'eau du circuit de chauffage dans le circuit d'eau potable sanitaire et rien d'autre, il à remplacer le simple clapet anti retour posé autrefois. Par contre assurez vous quand même que vous ayez bien un voire měme deux éléments de fermeture étanche sur ce dispositif de remplissage qui permettra d'éviter toute intercommunication (mélange) entre les deux rėseaux qui doivent rester bien distinct l'un de l'autre. Cela ėvite non seulement de polluer le réseau d'eau potable en amont mais évite aussi que la pression de ce même réseau ne pėnètre dans le circuit de chauffage ce qui ferait élever anormalement la pression dans celui-ci bien au delà de ce qui est normalement prévu c'est à dire 1 à 1,5 bar.

ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
11/07/2014 à 22h34
11/07/2014 à 22h34
salut je vient peut être un peut tard soit

deux chose : la soupape du chauffage si elle laisse passer la moindre goutte d eaux c es que tu as une vanne de remplissage ouvert m^me légèrement ..
en ce qui concerne l autre problème (celui qui va dans ton sceau) c est le groupe de sécurité a changer si il coule en permanence.si il ne laisse passer de temps a autre c est normal .pour le reste tout as été dit . Cool

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : victor.g , castor

Visiteurs non identifiés : 55