Bricoleur du Dimanche

Chauffe eau. Cherche explication sur tous ces tuyaux !

Par Nocnoc

avatar - Nocnoc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
09/07/2014 à 21h29
09/07/2014 à 21h29
Hello!

J'ai un chauffe eau au gaz pour l'eau chaude et le chauffage.
Il y a toujours eu un rejet d'eau par la petite pièce blanche (cf photo 1, pièce A).


Du coup, on a mis un seau qu'il faut vider de temps en temps.

Depuis quelques jours, il y aussi des rejets au niveau du tuyau B.

Le tuyau B prend naissance en C (voir photo 2).


Auparavant, B ne rendait pas d'eau. J'en suis sur car il ne rentre pas dans le seau! Tire la langue

J'ai prévu de raccourcir ce tuyau pour qu'il rentre dans le seau mais j'aimerai bien comprendre ce qu'il se passe.

Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne?

Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
09/07/2014 à 23h42
09/07/2014 à 23h42
Bonjour,

La pièce blanche est le groupe de sécurité de la production d'eau chaude, elle coule en période de chauffe quand il y a augmentation du volume interne, d'ou une pression atteignant ou dėpassant les 7 bars, pression de tarage de la soupape.

La partie B est raccordé à la soupape du circuit chauffage tarėe elle à 3 bars, celle-ci se met également en ėcoulement lorsque la pression atteint ou dépasse cette valeur.

Ces ėléments ne devraient pas se déverser dans un sceau mais êtres raccordés en vue d'ětres canalisés vers une évacuation.

@+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
10/07/2014 à 04h21
10/07/2014 à 04h21
bonjour,
j en remets une couche; AB ça devrait être raccordé sur un système d'évacuation tout comme le système de vidange chaudière ( obligation du raccordement vidange c'est uniquement pour chaudiere sol !!!!)
allez encore une ,il y a aussi de forte cance que le système de remplissage soit une simple vanne.............interdit aussi====} disconnecteur obligatoire

c'est régie par le DTU plomberie (date des année 70 et c'est toujours pas fait par les pros .............)

de plus on peut apercevoir dans la bouteille plastique ,ça c'est votre soupape 3bars, de l eau.....soit elle fuit soit le vase expansion est plein d'eau

a+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
10/07/2014 à 07h07
10/07/2014 à 07h07
andher a écrit :

Bonjour,

La partie B est raccordé à la soupape du circuit chauffage tarėe elle à 3 bars, celle-ci se met également en ėcoulement lorsque la pression atteint ou dépasse cette valeur.

@+



coucou

ce qui me turlupine, c'est que s'il est normal que l'eau s'écoule par le tuyau B en cas de surpression, ce qui semble moins normal c'est que jusqu'à présent cela ne coulait pas

sans doute le purgeur A remplissait son office, chose qu'il ne fait plus actuellement puisque surpression il y a

si les deux tuyaux étaient reliés à un système d'égouttage, on ne pourrait pas constater le problème ou alors beaucoup plus tard (ou trop) tard

donc je pense qu'il faut se demander pourquoi le tuyau B s'est mis à couler maintenant

peut être que le purgeur A est entartré et ne remplit plus son office

moi je ne vois rien comme purgeur dans la bouteille plastique (voir agrandissement photo)

faudrait préciser si oui ou non il y a quelque chose au bout du tuyau B

bon, moi je sais pas, mais c'est ce que la question et vos réponses m'inspire Mouais...

Images jointes :

1407090925104125112377141.jpg

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 09h29
10/07/2014 à 09h29
Bonjour Christian

Faut surtout pas que ça te turlupine de trop car tu pourrais tomber malade!... Rigole A et B sont sur deux réseaux bien distincts séparés. A est la soupape du GS, de la production d'ECS, B est la soupape du chauffage actuellement canalisée par un bout de cuivre en direction d'une bouteille plastique posé au sol. A n'est en aucun cas conditionné par B et réciproquement puisqu'il sont sur deux réseaux complètement séparés, sauf comme le stipule titi, s'il n'y a qu'une simple vanne mal fermé ou fuyarde sur le remplissage chauffage, dans ce cas il peut y avoir intercommunication entre les deux et provoquer ce genre d'inconvénient.

Reste à savoir aussi si ces deux ėléments coulent dorénavant en permanence ou trop fréquemment, car ils ne sont pas exempts de couler occasionnellement pour des raisons de sėcurité.

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 10h20
10/07/2014 à 10h20
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! avec Andher.
Mais si un goutte à goutte est normal en A (même principe physique que pour les chauffe-eau électriques), un écoulement en B dénote une anomalie, surtout en cette période de l'année où je ne suppose pas que le chauffage du logement soit en service...
En période de chauffe, un écoulement peut se produire peu après le remplissage, mais on arrive très vite à un équilibre où cela ne coule plus jamais.
Très souvent l'évacuation en B passe par une portion en tube transparent (tuboclair ou tricoclair).
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Nocnoc

avatar - Nocnoc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
10/07/2014 à 13h14
10/07/2014 à 13h14
Ouah!
Je m'attendais pas à un tel volume d'informations!
Merci à tous.

@Andher:
Si j'ai bien compris,
A évacue en cas de surpression 'interne' (dans le chauffe eau)
B évacue en cas de surpression dans le circuit 'externe' (réseau de la maison).

Ou bien:
A concerne l'eau chaude du robinet et B concerne les radiateurs?

C'est ça?
Je note bien qu'il faudrait canaliser vers une évacuation. Actuellement, si le seau déborde, ça part par une grille dans dans le sol.

Ca coule pas en permanence.
Le seau met plusieurs jours à ce remplir (surtout l'hiver).
La petite bouteille peut mettre une journée...

@Titi116
Je sais pas trop si j'ai un disconnecteur ou une vanne...
Je vais vérifier ce soir. Comment je dois m'y prendre?
Effectivement, il y a de l'eau dans la bouteille. C'est même ça qui m'inquiète! Sourire

@Kriske
Il n'y a rien au bout du tuyau B.
Mais il y a un mano à son départ.


Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 14h18
10/07/2014 à 14h18
Nocnoc a écrit :


@Andher:
Si j'ai bien compris,
A évacue en cas de surpression 'interne' (dans le chauffe eau)
B évacue en cas de surpression dans le circuit 'externe' (réseau de la maison)
C'est ça



Oui c'est bien ça sauf ce que vous appelez circuit externe c'est le circuit (fermé) du chauffage qui est indépendant de la distribution d'ECS.

Citation :

Je note bien qu'il faudrait canaliser vers une évacuation. Actuellement, si le seau déborde, ça part par une grille dans dans le sol.



OK, s'il y a un siphon de sol qui récupère c'est bon.

Citation :

Ca coule pas en permanence.
Le seau met plusieurs jours à ce remplir (surtout l'hiver).
La petite bouteille peut mettre une journée...



OK là aussi c'est bon.

Citation :

@Titi116

Je sais pas trop si j'ai un disconnecteur ou une vanne...
Je vais vérifier ce soir. Comment je dois m'y prendre?



Le disconnecteur se situe toujours sur le by-pass de remplissage du circuit, il est possible qu'il n'y en ai pas selon la date à laquelle l'installation a été faite mais dans ce cas vous devriez avoir pour le moins un clapet anti retour intercalé entre deux robinets d'arrêt ces derniers ětres impérativement fermés.

Désolė, j'arrête là car taper un texte avec un clavier virtuel (tablette) est un enfer.

@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 14h51
10/07/2014 à 14h51
Suite...
Je pense qu'Andher (quand il sera sur ordi) sera d'accord avec le fait qu'en B l'écoulement doit être rare.
La manomètre "au départ du tuyau B" est en fait côté réseau d'eau de chauffage. Quand la pression dépasse 3 bars c'est là que la soupape s'ouvre le temps de faire chuter un peu la pression.
Si en ce moment il y a encore des écoulements, c'est bien le remplissage qui est défectueux.
Le seau a un avantage : utiliser l'eau pour de petits lavages, des arrosages de plantes.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Nocnoc

avatar - Nocnoc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
10/07/2014 à 15h15
10/07/2014 à 15h15
andher a écrit :


Désolė, j'arrête là car taper un texte avec un clavier virtuel (tablette) est un enfer.
@+



Ok. Impec.
Merci pour tous ces compléments et merci pour l'effort (de clavier)! Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nocnoc

avatar - Nocnoc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
10/07/2014 à 15h17
10/07/2014 à 15h17
GrainDsel a écrit :

Suite...
Le seau a un avantage : utiliser l'eau pour de petits lavages, des arrosages de plantes.
@+



Ouais!
On verse le seau dans une cuve l'hiver et on arrose les plantes avec l'été!
Merci!
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/07/2014 à 16h08
10/07/2014 à 16h08
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement !Avec andher
Je plussoie vigoureusement !Avec GrainDsel
Pour ce qui est de récupérer l'eau la aussi je suis Je plussoie vigoureusement ! avec Nicnoc ,car je fais pareil ,puisque que c'est de l'eau que l'on a payée autant l'utiliser à bon escient non ? Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 18h10
10/07/2014 à 18h10
GrainDsel a écrit :

Suite...
Je pense qu'Andher (quand il sera sur ordi) sera d'accord avec le fait qu'en B l'écoulement doit être rare.
La manomètre "au départ du tuyau B" est en fait côté réseau d'eau de chauffage. Quand la pression dépasse 3 bars c'est là que la soupape s'ouvre le temps de faire chuter un peu la pression.
Si en ce moment il y a encore des écoulements, c'est bien le remplissage qui est défectueux.
Le seau a un avantage : utiliser l'eau pour de petits lavages, des arrosages de plantes.
@+



Re,

Je ne suis pas encore revenu sur ordi mais cela ne saurait tarder, Je plussoie vigoureusement !Tout à fait d'accord avec toi GrainDsel pour ce qui concerne la soupape sur chauffage, celle-ci ne coule que très rarement et uniquement lorsque la pression dépasse 3 bars, en dessous c'est le vase d'expansion qui travaille. Cependant, si quelques gouttes s'ėcoule de la soupape il n'y a rien d'alarmant mais c'est la raison pour laquelle elle doit être raccordé à une évacuation, ceci est également valable pour un disconnecteur au niveau de sa chambre de
décharge. Sauf si le local comme ici est pourvu d'un siphon de sol et dont la pente est correctement conçu.

@+
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/07/2014 à 19h04
10/07/2014 à 19h04
mimi03 a écrit :

Bonjour.
Je plussoie vigoureusement !Avec andher
Je plussoie vigoureusement !Avec GrainDsel
Pour ce qui est de récupérer l'eau la aussi je suis Je plussoie vigoureusement ! avec Nicnoc ,car je fais pareil ,puisque que c'est de l'eau que l'on a payée autant l'utiliser à bon escient non ? Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Top !



Salut mimi,

Si tu valides c'est qu'on est tous bons! Et bien d'accord avec toi aussi pour l'usage de la flotte parce qu'on la paye assez chère mais ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir à la payer car si elle était gratuite quel gâchis il y aurait, les fuites ne seraient jamais réparées poil au néné.
S
Adore
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
10/07/2014 à 19h46
10/07/2014 à 19h46
Re
Je plussoie vigoureusement !Encore avec toi DéDé poil au nez ou au néné enfin poil aux se...s ?
A+. Explose de rire Explose de rire Explose de rire

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Nocnoc

avatar - Nocnoc
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
10/07/2014 à 21h32
10/07/2014 à 21h32
J'ai vérifié. Il semble qu'il n'y ait pas de disconnecteur.
Il y a plein de vannes dans tous les sens mais j'ai rien vu de ressemblant.
Je vais mesurer plus précieusement la fuite sur plusieurs jours.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 42