Bonjour
avec titi 116 et mimi03 . Quelques précisions sur votre dernière question, plus quelques autres: Le diamètre exprimé est le diamètre extérieur. Puisqu'il y a un étage, je pense qu'il faudra installer des nourrices pour alimenter les radiateurs, toujours sur le même principe du rez-de-chaussée. (alimentation en 20 et départ et retour aux radiateurs en 16. Pour ce qui est du débit, le temps de chauffe des radiateurs se réglera avec les coudes de réglage de chaque radiateur (en gros, on réduit les plus près de la chaudière et on ouvre en grand les plus loin, après, on affine en fonction de la température désirée dans chaque pièce). Pour la pose des tuyaux dans la chape, le multicouche a le même coefficient de dilatation que le cuivre(plus ou moins)(plus si vous utilisez du PER)), il faut donc le faire serpenter sur la dalle: si vous avez 5 mètres en ligne droite de la nourrice au radiateur, rajoutez au moins 50 cm de longueur horizontal(selon la distance entre la chaudière et le radiateur) avant de cintrer la remontée dans la cloison. Les nourrices aller et retour sont placées en quinconce afin d'éviter de croiser les tubes dans la chape(affaiblissement de celle-ci), bien qu'on puisse rediriger les tuyaux dans la cloison si on préfère le robinet de tel ou tel côté du radiateur, sachant que le coude de réglage doit se trouver à l'opposé du robinet, toujours en bas du radiateur. L'aller est en haut et le retour en bas afin d'éviter les bulles d'air dans l'installation, puisque le remplissage se fait par le retour.