Bricoleur du Dimanche

Deux circuits de chauffage sur un même chaudière

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
16/10/2013 à 20h46
16/10/2013 à 20h46
Bonjour à tous.

C'est assez simple, je souhaite changer ma chaudière fioul ( avant j'en avais deux ... ) .

On dira que deux locaux séparé par un garage non chauffé de 10 mètre de long doivent être chauffé.

En hors gel et parfois soit l'un soit l'autre soit les deux avec des températures normal ( 20 ° ).

Tout les radiateurs ont des robinets thermostatiques, l'installation est en cuivre.

En général le local 1 sera habité mais le local 2 non donc j'aimerai trouver le système le plus simple pour avoir on dira une eau moins chaude pour le local 2 quand se sera hors gel.

J'aimerai bien avoir par exemple en plein hiver une eau a 70 ° au départ pour le circuit 1 et de 40 ° pour le circuits deux.

Je pensais trouver une vanne trois voies avec une sonde que je pourrai poser sur le tubes directement et lui donner une consigne mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on réalise ceci.

En gros c'est un peu une vannes 3 voies qui protège le retour des chaudières mais pas bloqué a 45 ° elle doit être variable vue que je peu chauffer les deux de la même manière.

Reste la solution de ne rien mettre et d'avoir une eau à la même température au départ, si tout les radiateurs sont hors gel c'est quand même con de partir avec aussi chaud je trouve.

Merci à ceux qui me lirons Clin d\'oeil

Alain

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
16/10/2013 à 22h10
16/10/2013 à 22h10
Bonjour,
bouteille hydraulique avec circulateur relié a 2 TA,
pour le circuit moins chaud,rajouter un by-pass
a+
ou créer un compte pour participer

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
16/10/2013 à 22h38
16/10/2013 à 22h38
Merci de votre réponse

Une bouteille hydraulique avec un circuit d'entré et deux de sorties c'est ça ?

Est ce vraiment indispensable ?

Bon je suis d'accord la ça fonctionne.

C'est vrai que même sans être spécialiste avec une seul pompe je me dis que l'eau ira plus vers le local du dessus et pas celui qui est 10 mètre plus loin.

Ayant des radiateurs thermostatique quasi partout ni aurais il pas un autre solution ?

Bon je vois l'idée :

- en mode hors gel j'ouvre tout les radiateur et c'est le TA bien placé qui coupera la pompe et ça pour chaque circuit. Ceci pour le local à droite se sera très facile, aucun trou à faire pour le poser. pour l'autre ça sera plus compliqué mais toujours possible.

- en mode chauffage je mais le TA au max ( donc il ne coupe plus ) et la c'est les thermostatiques qui ouvrent et ferment les radiateurs.

j'ai un poêle donc les pièces au salon coupe souvent mais je préfère avoir dans les pièces éloignés les thermostat qui gère la température

merci pour l'infos, pas évident, une personne me conseillait une vanne trois voies mais je n'arrive pas vraiment à imaginer le truc là c'est au moins simple clair et efficace.

Merci !
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
17/10/2013 à 06h32
17/10/2013 à 06h32
re
oui c'est ça ,
bouteille avec un depart retour pour circuit primaire et 2 depart/retour sur secondaire,
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
17/10/2013 à 11h26
17/10/2013 à 11h26
Comme j'ai des thermostas sur tout les radiateurs un bypass suffira, si tout les radiateurs sont coupés sur l'aile droite plus d'eau n'ira là bas de toute façon.

Mon chauffagiste me dit que pour la taille pas besoin d'un bouteille, une pompe un peu plus puissante plus un bypass et c'est bon.

En tout cas merci des infos, pour ce genre de travaux il veut mieux croiser les idées.

Sinon que pensez vous des chaudières Deville ?

Parce que mon chauffagiste ne travaille que avec Weissmann donc voilà quoi ...
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
17/10/2013 à 20h19
17/10/2013 à 20h19
Bonjour,
"
J'aimerai bien avoir par exemple en plein hiver une eau a 70 ° au départ pour le circuit 1 et de 40 ° pour le circuits deux."
va falloir que ton chauffagiste explique comment il va obtenir ce genre de t° sans bouteille hydraulique......
a+
ps : viessman reste une tres bonne marque et dans tous types de chaudiere
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
17/10/2013 à 23h06
17/10/2013 à 23h06
salut sonde extérieur avec thermostat réglable pour 2 circuit c est ce que j ai fait mettre sur ma nouvelle chaudière
systéme de chez Vailliant

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
17/10/2013 à 23h11
17/10/2013 à 23h11
En fait comme j'ai des thermosta partout ou presque je rajoute ce qui manque et puis ensuite sa sera une pompe un peu plus puissante au départ + un bypass + une new chaudière.

Pour le moment 70 % du temps de chauffe hivernale sera du hors gel donc je serai tranquille et comme j'ai un poêle a bois quand j'ai le temps je fais des flambés donc les thermostats proches vont coupé mais pas les autres.

Je vois pas plus efficace comme système à part qu'il faille tourner 8 boutons ou plus au lieu de 1.

Donc au final peu de modif, je garde un système simple que je maîtrise.

Ok elle consomme mais je viens de voir la date de fabrication de ma chaudière ^^ 1980 ^^

Elle fonctionne toujours, l'autre petite que j'avais 15 ans plus tard elle déconne ^^ au final laquelle est plus économique pour la nature ?

Merci pour vos réponses elles m'ont vrm éclaircient les idées
ou créer un compte pour participer

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
17/10/2013 à 23h56
17/10/2013 à 23h56
Je verrai ce que me propose mon chauffagiste, c'est vrai qu'une sonde exter qui permet de donner une consigne à l'eau niveau chaudière c'est bien.

Mnt j'ai toujours fonctionné en manuelle avec une chaudière de 1980 qui marche encore lol et bon si vrm je vois qu'il va faire très froid hop je monte et sinon je descends.

Avec des robinets thermostatiques de toute façon quand ils sont tous fermé le retour via la vanne bypass est rapide donc la chaudière coupe super vite.

Et j'ai encore une avantage, un des radiateurs a ces tuyaux qui passent dans des combles alors ok super bien isolé mais celui là si un jour il refait -18 pendant 2 semaines passé je le laisse ouvert. L'eau en mouvement ne gel pas comme ça à imaginer le pire des cas ^^

Ayant un big poele dans le salon ( là ou je mettrai le TA ) les autres radiateurs couperait sans arrêt alors que porte fermé c'est pas super chaud.

Je me rends compte qu'il y a plusieurs solutions et que mine de rien chauffagiste ça doit être un métier assez complexe. Une erreur au départ peu vraiment est source de misère.
ou créer un compte pour participer

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/10/2013 à 00h02
18/10/2013 à 00h02
titi116 a écrit :

Bonjour,
"
J'aimerai bien avoir par exemple en plein hiver une eau a 70 ° au départ pour le circuit 1 et de 40 ° pour le circuits deux."
va falloir que ton chauffagiste explique comment il va obtenir ce genre de t° sans bouteille hydraulique......
a+
ps : viessman reste une tres bonne marque et dans tous types de chaudiere




Il m'a dit que faut pas faire comme ça.

Une pompe plus grosse à peine, les diamètres sont bon ya pas de problèmes celui qui m'a fait les installations dans la passé a bien bossé. Donc on reste sur un circuit et comme je veux des thermostas partout une vanne bypass et basta.

Enfin je suppose que sa chaudière à une régulation mais je veux le minimum si ça deviens l'usine à gaz je dirai non.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/10/2013 à 00h05
18/10/2013 à 00h05
eureka a écrit :

salut sonde extérieur avec thermostat réglable pour 2 circuit c est ce que j ai fait mettre sur ma nouvelle chaudière
systéme de chez Vailliant



Je suis près à parier que ton deuxième circuit c'est un planché chauffant et la oui je pige qu'il fasse vrm un système pour avoir une température plus douce moi c'est vrai que c'est inutile. C'est faire compliqué pour rien et la solution la plus simple est toujours la meilleur Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par Aladin68

avatar - Aladin68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
18/10/2013 à 00h12
18/10/2013 à 00h12
Sinon pour ma culture on dira, une personne au téléphone m'avait parlé pour faire un deuxième circuit d"un vanne trois voies mais perso j'ai vraiment pas compris le principe. Mais le vendeur sûr quoi, mais si c'est easy voyons ^^ C'est Noël quoi ^^

Autant un mitigeur de douche ok, autant réchauffé l'eau vers la chaudière ok mais alors pour régulé simplement à l'inverse genre j'ai 60 ° en entré 1 + X ° sur l'entré 2 on dira et je veux toujours la température Y en sortie pour le circuit 2 je pense que c'est impossible simplement. Il faudrait de l'eau froide ...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania

Visiteurs non identifiés : 70