Bonjour, voilà mon schéma de ma futur installation d'évacuation en PVC.
Tout d'abord, est-elle correct?
Et ensuite, est-ce que quelqu'un pourrai me lister le matèriel à acheter pour la réaliser?

Merci, j'ai besoin de votre aide Confus

Merci de votre aide, super forum!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
29/01/2010 à 11h01
29/01/2010 à 11h01
Bonjour
J'ai apporté quelques modifications a votre plan, surtout
au niveau de l'évier/lave vaisselle qui en 32 est trop faible
pour 2 appareils, n'oubliez pas les aérateurs a membrane
car ayant 4 circuits différent , il faut ventiler séparément
chaque collecteur!
Tout ce qui est apparement extérieur passer au diamètre
50 pour la salle de bain et la cuisine!
Cordialement JMM

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - doudoubricole
Ouvrier
Message(s) : 195
29/01/2010 à 11h15
29/01/2010 à 11h15
ok merci c'est simpa, oui c'est une fosse toute eau

Merci de votre aide, super forum!!
ou créer un compte pour participer
avatar - doudoubricole
Ouvrier
Message(s) : 195
29/01/2010 à 14h20
29/01/2010 à 14h20
Re bonjour, encore une petite question :
pour le tuyau en diam 100 qui reli les trois tubes venant de la maison à la fosse, est-ce qu'il ne faudrai pas mieu mettre du diam 120 à la place ou le diam 100 suffit?

Merci de votre aide, super forum!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
29/01/2010 à 14h42
29/01/2010 à 14h42
Plus le diamètre d'un tuyau d"eaux usées est gros , plus
l'écoulement est ralenti , donc le 100 suffit largement !
A titre d'exemple , ils ont refait l'égout dans ma rue et
ont passés un tuyau de 220 de diamétre pour une
trentaine de maison !
JMM
ou créer un compte pour participer
avatar - doudoubricole
Ouvrier
Message(s) : 195
29/01/2010 à 15h44
29/01/2010 à 15h44
+ l'écoulement est ralenti ?? Confus a bon, ba j'aurai cru que ce serai l'inverse
bon ba si 100 suffi ten mieu merci

JMM a écrit :

Plus le diamètre d'un tuyau d"eaux usées est gros , plus
l'écoulement est ralenti , donc le 100 suffit largement !
A titre d'exemple , ils ont refait l'égout dans ma rue et
ont passés un tuyau de 220 de diamétre pour une
trentaine de maison !
JMM