Bricoleur du Dimanche

Parlons eau chaude

Par synapse

avatar - synapse
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/12/2009 à 11h43
27/12/2009 à 11h43
Bonjour à tous !! Je viens d'acheter une petite maison sur trois niveaux que je rénove petit à petit. Mon problème du jour : Notre salle de bain se trouve aux troisième niveau (donc au 2ème étage). Lorque l'on ouvre l'eau froide, que ce soit au lavabo ou sur la baignoire, on obtient un bon débit d'eau. La seule chose a noter est que cette eau "mousse beaucoup" (pourquoi ?). Par contre, l'utilisation de l'eau chaude pose deux problème : 1) La pression chute de façon catastrophiqe (j'ai un chauffage centrale de dietrich city avec un ballon d'eau chaude de 150l). 2) Il est quasiment impossible d'avoir une eau tiède, on passe en 1 ou 2 mm sur le mitigeur d'une eau glacée à une eau bouillante (et cela sur tous les robinets de la maison). Est-ce que mon petit problème de confort vous inspire des conseils ? Merci d'avance ! Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
28/12/2009 à 12h35
28/12/2009 à 12h35
salut l eau qui mousse beaucoup trop de pression .pour l eaux chaude détartrage de l'entrée du ballon.pour ce qui est de la température de l eaux chaude trop élevé voir température de la chaudière au départ.démonté les têtes du mitigeur pour nettoyage .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h21
29/12/2009 à 16h21
salut entré de ton ballon entarté, ça c est pourquoi le manque de pression eaux trop chaud température trop élevé au depart de la chaudiére grand maxi 70 degrés.ou vérifier la têts des mitigeur mal positioner .

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h24
29/12/2009 à 16h24
re ou la position de la manette a bougé .envoie photo du ballon et je te trouve la solution car je l ai fait sur 1 ballon incorporé il y as pas longtemps a+

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h25
29/12/2009 à 16h25
re ou la position de la manette a bougé .envoie photo du ballon et je te trouve la solution car je l ai fait sur 1 ballon incorporé il y as pas longtemps a+

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par synapse

avatar - synapse
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/12/2009 à 11h54
30/12/2009 à 11h54
Voici les photos : Pour ce qui est des mitigeurs, je me suis mal exprimé : si on considère qe la course du mitigeur est de 9cm, mon problèmeest que sur 4cm, j'ai de l'eau glacée, sur 1cm de l'eau tiède et sur 4cm de nouveau de l'eau bouillante... Je précise que tous les mitigeurs sont neufs ! Merci de votre aide ! Sourire
ou créer un compte pour participer

Par synapse

avatar - synapse
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/12/2009 à 11h55
30/12/2009 à 11h55
Petite précision, le ballon est un BMF 150 de De Dietrich.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
30/12/2009 à 21h00
30/12/2009 à 21h00
j ai pasté 2 x mais je craint que cela n est pas passer merci de me prévenir

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
30/12/2009 à 21h05
30/12/2009 à 21h05
bonjour
installation non conforme;il manque un limiteur de t°(ce qui sois dit en passant resoudrait ton probleme ,ORGANE de secu OBLIGATOIR)
et en plus une purge au dessus d'une install electrique;geniale !!!!!!
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
01/01/2010 à 18h23
01/01/2010 à 18h23
bonne année: essais de faire passer le message

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
01/01/2010 à 18h36
01/01/2010 à 18h36
voila il suffit fermer l arrivé aux compteur : ouvrir eau chaude au point le + bas pour retirer la pression .
vous dévisser la sortie qui ce trouve sur le dessus du ballon . c est l'eau chaude et vous regarder ou mettez le doigts dans le trou la est le calcaire .si le trou n est pas obstrué aux trois quart , c est l arrivée de l eau froide qui set entartré a l intérieur du ballon .aller sur le site de la marque est vous aurez 1 aperçu de l intérieur de votre ballon tapez c est coordonnés
pour ce qui concerne les mitigeur il sont mal positionner :
la manette fermer position au milieu du corps lever a fond vers l arrière et cela dois devenir tiéde.si pas , fermer le mitigeur aller a fond vers la droit repéré la course final et même chose vers la gauche ,revenir au milieu des repères et la vous pousser de nouveau vers l arrière et cela doit fonctionner ..l eau qui mousse c est la pression suffit de la diminuer

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 80