perte de pression sur robinet alimenter par surpresseur

perte de pression sur robinet alimenter par surpresseur

Hors ligne Par remon

avatar - remon
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 27/02/2020 à 09h12
bonjour a tous
nouveau sur ce site je vous remercie par avance pour vos réponses.
je possède un surpresseur de marque jetly de 60 litres brancher sur un puit.
via une nourrice j alimente 4 robinets dont celui chasse eau.ceci fonctionne depuis 10ans.
depuis peu j ai constaté une perte de pression a tous mes robinets.j ai démonté la vessie et je ne trouve aucune anomalie.quelqu’un pourrai t il me dépanner .
merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 226
le 27/02/2020 à 13h40
Bonjour !!

Voyant que votre installation fonctionne depuis une dizaine d'année, je pencherai pour un affaiblissement du ressort servant à la régulation de la pression.
Je pense que cela est vérifiable en augmentant la pression régulée pour voir si vous arrivez à retrouver la pression initiale.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par remon

avatar - remon
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 27/02/2020 à 17h20
merci de votre réponse mais le ressort se trouve dans le pressostat? et peut il se changer?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par remon

avatar - remon
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 09/03/2020 à 10h54
merci a Bizar il a vue juste après m être trompe de ressort j ai galéré un peu mais je suis arrive au bon résultat encore un grand merci a Bizar