RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 05/07/2010 à 15h50

Quelle grosseur de cable pour une pompe de 0.75kw ?

Bonjour,

Quelle grosseur de câble faut-il utiliser pour faire marcher une pompe de 0.75kw située à 150 m du compteur?

Est-ce que celui-ci ira bien? -
HO5VV-F 3G2,5mm²

Merci par l'avance!


Modé: les caractéristiques du câble suffisent pas besoin de mettre un lien vers un marchant!!!
Liens commerciaux
le 05/07/2010 à 18h22

RE : Quelle grosseur de cable pour une pompe de 0.75kw ?

Bonjour

Avec 750W sur 150m de 2,5² cela fait 3,9% de chute de tension, inférieur aux 5% autorisés.
Donc selon moi cela passe.

@+
Carminas
Liens commerciaux
le 06/07/2010 à 15h21

Merci !

Merci pour vôtre réponse!

C'est très gentil!
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 81
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >