Ajout d’un tableau secondaire pour différentiel type A

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
30/09/2014 à 23h34
30/09/2014 à 23h34
Bonjour,
Dans un studio, je souhaiterais ajouter plaques/four/machine à laver qui n'étaient à l'origine pas prévus sur l'installation.
J'ai un tableau électrique principal qui n'a qu'un interrupteur différentiel type AC et 1 seul module disponible.
Pour éviter de tout refaire, je pensais à installer un tableau électrique secondaire juste au dessus avec un interrupteur différentiel type A et les disjoncteurs 32A et 20A qui me manquent.

Comment relier ce tableau secondaire dans les normes au tableau principal? Dois-je dédier un disjoncteur sur le principal pour le raccord? Dans ce cas, quelle puissance?
Ou puis-je faire un raccord direct sur les barrettes neutre / phase du principal ?

Merci d'avance!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/09/2014 à 23h53
30/09/2014 à 23h53
Bonsoir

Si les 2 tableaux sont côte à côte, on ne parle pas vraiment de tableau secondaire.
On considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.

Pas besoin donc de mettre de disjoncteur au départ du second tableau.

Par contre avec des plaques, un four, un lave-linge, un seul ID 30mA 40A type A ne suffira pas.

3 solutions :
- un ID 30mA 63A type A alimenté en 16² depuis les borniers du 1er tableau
- un ID 30mA 40A type A alimenté en 10² depuis les borniers du 1er tableau + un ID 30mA 40A type AC alimenté en 10² depuis les borniers du 1er tableau
- un câble en 16² qui alimente les borniers du 2ème tableau puis un ID 30mA 40A type A alimenté en 10² depuis les borniers du 2ème tableau + un ID 30mA 40A type AC alimenté en 10² depuis les borniers du 2ème tableau

Personnellement, je prendrais la 1ère solution plus simple et moins onéreuse

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
01/10/2014 à 13h16
01/10/2014 à 13h16
Merci c'est très clair.

Autre solution, mais je ne sais pas si elle est valable :
Plutot que d'ajouter un 2ème tableau, je conserve le premier et change l'ID AC par un IDA 63A. Et je rajoute mes 2 modules qui ma manquent (four et lave linge).
Est-ce valable d'avoir toute une installation (y compris éclairage, chauffage, ... ) pour un studio derrière un unique ID A et pas d'ID AC du tout ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
01/10/2014 à 21h30
01/10/2014 à 21h30
Je croyais que vous n'aviez qu'un module de libre Clin d\'oeil

Pour studio au norme il faudrait 2 ID.

Mais dans le cadre d'un logement ancien, un seul ID 63A type A est recevable, surtout si vous n'avez pas le consuel à faire passer.

Seul inconvénient une sélectivité moins bonne, mais bon pour un studio...

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
01/10/2014 à 22h40
01/10/2014 à 22h40
Oui mais non... en fait j'ai repris mes photos entre temps (je ne suis pas sur place actuellement) et j'ai en fait 2 modules de dispo Clin d\'oeil

D'un autre côté, l'ID AC je l'ai déjà, donc ça me coûte pas beaucoup plus de rajouter un petit tableau électrique à côté avec cet ID A... Autant être dans les normes, surtout pour un studio voué à être loué.

Dernière question, quels sont les appareil obligatoirement à mettre derrière un ID A (lave linge, ...)
Actuellement les plaques sont derrière l'ID AC et je ne suis pas sûr que ce soir conforme...

Merci beaucoup!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
01/10/2014 à 22h58
01/10/2014 à 22h58
Plaque et lave-linge doivent obligatoirement être derrière un type A.

Pour les autres circuits type A ou type AC conviennent

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
09/10/2014 à 18h42
09/10/2014 à 18h42
Merci beaucoup Carminas.
J'ai pas mal avancé sur ce tableau où j'ai mis machine à laver, plaques et chauffe eau derrière un ID type A.
Question subsidiaire : sur la tableau principal, j'ai déjà un module 32A câblé en 6mm² (qui servait à brancher les plaques avant que je ne mette le secondaire avec type A). Est-ce toléré de conservé ce circuit 32A/6mm² pour le branchement d'un four?

Merci!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
13/10/2014 à 21h12
13/10/2014 à 21h12
Un avis?

Merci!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/10/2014 à 22h27
13/10/2014 à 22h27
bonsoir
ils m'ont répondu il a 2 ou 3 jours à ta question, car j'avais la meme.
je t"invite à lire les conseils à ce sujet qui m'ont été donné.
ou créer un compte pour participer

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
14/10/2014 à 23h36
14/10/2014 à 23h36
Hello,
Ta question n'est pas exactement identique. Mon point ne concerne pas la section entre les 2 tableaux.
C'est juste un circuit du 1er tableau qui était en 32A/6mm² qui était utilisé pour les plaques. Je souhaiterais le "convertir" pour brancher mon four (et donc conserver le module 32A + ligne déjà en place en 6mm²). Mais en théorie un four est sur du 20A/2.5mm²...
Je me doute que mon four va fonctionner, mais d'un point de vue sécurité, est-ce correct ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
15/10/2014 à 00h02
15/10/2014 à 00h02
Bonsoir

D'un point de vue sécurité c'est correct.
Par contre si votre four se raccorde avec une fiche 16A, vous allez avoir du mal à raccorder une prise 16A avec du 6²

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par matoune

avatar - matoune
Apprenti bricoleur
Message(s) : 24
15/10/2014 à 08h29
15/10/2014 à 08h29
Le four a de simples fils, pas de prise au bout.
pour mon circuit, il se termine par un domino avec boitier et sortie de câble. J arriverais donc a le brancher sur ce domino.
en conclusion, je peux donc garder le disjoncteur 32A et brancher le four dessus tout seul, pas bedoin de le remplacer par un 20A?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
15/10/2014 à 08h39
15/10/2014 à 08h39
Il y a 2 philosophies possibles :

1/ le disjoncteur est là pour protéger la filerie, donc avec du 6² un disjoncteur 32A convient, même si c'est pour y raccorder un four qui consomme moins. C'est ce qu'on fait habituellement avec une lampe de chevet qui consomme 40W et que l'on branche sur un circuit en 2,5² avec un disj 20A qui accepte 4500W

2/ la norme dit que le circuit pour le four doit avoir un calibre de disjoncteur maxi de 20A et une section de cable de 2,5² mini.
Dans ce cas il faudrait mettre un disj 20A avec le 6²

Pour moi, dans tous les cas de figure c'est sécurisé.
Si vous n'avez pas de consuel à faire passer, tout cela n'a pas bien d'importance

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
15/10/2014 à 08h40
15/10/2014 à 08h40
Bonjour,
Le disjoncteur protège la ligne, donc 32A pour 6mm², pas de souci.
Vous pouvez toujours, si vous le voulez, changer le disjoncteur pour un calibre inférieur, mais ce n'est pas une obligation.
C'est la différence entre le bâtiment où la protection n'est calibrée qu'en fonction de la ligne et d'autres domaines où l'on calibre la protection à l'appareil qui y est raccordé.

Edit : posts simultanés avec Carminas