Bonsoir
Q1/ La norme dit qu'il faut appliquer soit la règle par rapport à l'amont, soit par rapport à l'aval (voir extrait joint).
C'est logique, le principe est de ne pas surcharger l'ID.
On peut l'obtenir de 2 manière :
- soit en ayant un disjoncteur en amont dont le calibre n'est pas supérieur au courant assigné de l'ID
- soit en s'assurant qu'on n'a pas mis trop de circuits qui consomment en aval de l'ID
Pour vos 2 contacteurs, le schéma de câblage m'interesse car je ne vois pas bien comment cela peut fonctionner avec 2 disj 2A, sauf si vous n'avez pas plusieurs 30mA aujourd'hui
Q2/ Derrière un type A on peut mettre n'importe quel type de circuit.
En effet un type A est un type AC qui possède en plus une protection contre les fuites de courant continu
Donc qui peut le plus peut le moins
Q3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin, par exemple :
- un
disjoncteur 63A pour 14kW
- ou un
disjoncteur 40A pour 9kW maxiQ4/ C'est une solution possible mais non obligatoire
Q5/ Aucun si c'est dimensionné correctement