Bonjour, Ayant une maison ancienne dont aucune prise de courant n'était relié à la terre, j'ai fait des travaux pour y remédier. Le piquet de terre se trouve dans mon jardin, à une dizaine de mètres de la maison mais j'ai constaté que mon voltmètre m'indique 238 volts lorsque je relie une fiche sur la terre et l'autre sur le neutre (câble bleu). J'ai isolé la barette de coupure et j'ai le même résultat en testant directement sur le piquet de terre. Cela m'inquiète beaucoup et j'aimerai savoir si c'est normal sachant que ni le disjoncteur général, ni les différentiels ne sautent.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/02/2016 à 19h15
10/02/2016 à 19h15
Salut

Les valeurs normales sont :

- entre phase et neutre 230V
- entre Phase et terre 230V
- entre Neutre et terre proche de 0V

Donc, le neutre chez toi est une phase et non pas un neutre !!

Il y a une inversion soit en aval de ton disjoncteur soit en amont de celui ci et dans ce dernier cas la faute incombe à ERDF

PS : Quelle est la valeur mesurée entre ce que tu crois être la phase et puis un conducteur de terre STP ??
ou créer un compte pour participer

Par Domino62

avatar - Domino62
Petit nouveau
Message(s) : 4
10/02/2016 à 19h26
10/02/2016 à 19h26
Merci de votre réponse. Entre la phase (câble noir) et la terre, j'ai 2,4 volts
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
10/02/2016 à 19h35
10/02/2016 à 19h35
Bonjour,
Donc effectivement, inversion entre phase et neutre.
Pour la grande majorité des appareils, ce n'est pas un problème...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Domino62

avatar - Domino62
Petit nouveau
Message(s) : 4
10/02/2016 à 19h59
10/02/2016 à 19h59
Merci pour les réponses et surtout de m'avoir rassuré sur le problème de voltage entre phase et terre Top ! Je vais inverser les câbles d'arrivée au tableau de fusibles pour que cela soit conforme.
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/02/2016 à 21h15
10/02/2016 à 21h15
Re

Est tu sur que l'inversion est faite en sortie de disjoncteur ?
Ca se teste aussi..
Quelles sont les tensions entre la borne gauche en sortie de disjoncteur et la terre .. puis entre la borne droite et a terre ? la borne phase est à droite
Attention !Opération a réaliser avec prudence ou si tu as un doute aussi minme soit-il, appelles un pro pour faire cette vérification Attention !

S'il y a 230V entre borne de gauche et la terre, c'est à ERDF de faire le necessaire
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
10/02/2016 à 22h42
10/02/2016 à 22h42
Salut cjupiter,

cjupiter a écrit :

Bonjour,
Donc effectivement, inversion entre phase et neutre.
Pour la grande majorité des appareils, ce n'est pas un problème...



Certes pour les appareils mais pour les homosapiens que nous sommes, çela peut être différent et dangeureux surtout dans un ancienne maison ou la coupure des circuits à de forte chance d'être unipolaire.

Il est important de corriger cette erreur privative ou du fournisseur
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
11/02/2016 à 07h44
11/02/2016 à 07h44
Simple-minded a écrit :

Salut cjupiter,

Certes pour les appareils mais pour les homosapiens que nous sommes, çela peut être différent et dangeureux surtout dans un ancienne maison ou la coupure des circuits à de forte chance d'être unipolaire.



Oui, vous avez raison sur ce point.
ou créer un compte pour participer

Par Domino62

avatar - Domino62
Petit nouveau
Message(s) : 4
11/02/2016 à 12h16
11/02/2016 à 12h16
Bonjour, Oui, je suis sur que l'inversion est faite en sortie du disjoncteur général. J'ignore pourquoi mais les deux fils sont bleus. Je l'ai testé en entré du tableau de fusible. Entre la terre et le plot bleu j'ai 238 volt et un peu plus de 2 volts entre la terre et le plot noir. J'ai fait l'inversion au niveau du tableau de fusibles (après avoir couper le compteur et par mesure de sécurité j'ai également mis des gants) et maintenant tout est rentré dans l'ordre. Merci