Bonjour à tous.
Voila j'ai eu un dégât des eaux suite à une surpression et donc un plombier m'a installé un réducteur de pression et un groupe de sécurité neuf.et bien malgre cela,petit à petit la pression monte à 6 bars voir plus au réducteur. Ça ne le fait pas toujours.
Je lui ai donc dit de changer mon mitigeur thermostatique par un neuf (car ils comporte des clapets anti retour)et bien rebolotte 6 bars par moment.
D ou ca vient? Un mitigeur normal? Mon ballon eau chaude qui fonctionne jour et nuit malgré le contrat hc,HP?
Aussi le plombier à vérifié les branchement et tout est OK au tableau.
Et là il m'a dit qu'il ne savait pas d ou ça pouvait venir?
Merci pour votre aide
Stéphane
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
11/02/2017 à 21h56
11/02/2017 à 21h56
salut faite poser un antiretour sur la conduite après le réducteur et la si comme certain ecrive que vous avez un retour d eaux fini.
de toute manière si votre réducteur est placer dans le bon sens et régler a 3 bar cela ne peut pas monter a 6
car sur les groupes de sécurités il y as un anti retour. Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/02/2017 à 07h36
12/02/2017 à 07h36
coucou

je ne vois pas comment de l'eau chaude pourrait exercer une contre pression en retournant vers le compteur puisque pour que l'eau chaude sorte d'un utilisateur, il faut que de l'eau froide la pousse

c'est l'eau froide qui entre dans le chauffe eau qui provoque l'alimentation d'un utilisateur en eau chaude

et en supposant qu'il y ait une surpression dans le chauffe eau, celle ci doit s'évacuer par le groupe de sécurité

montrez une photo de ce réducteur de pression et de votre groupe de sécurité


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - Stéphane 79160
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
12/02/2017 à 09h16
12/02/2017 à 09h16
Bonjour
Voici mon installation
Attention le tuyau que vous voyez qui part dans les combles ne sert plus depuis que mon adoucisseur a été enlevé . Il servait pour mon robinet de jardin
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Stéphane 79160
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
12/02/2017 à 09h18
12/02/2017 à 09h18
Avec la photo c'est mieux

Images jointes :

P_20170128_142914.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 240
12/02/2017 à 09h39
12/02/2017 à 09h39
Bonjour !!

Une petite question: Si vous coupez l'arrivée d'eau générale, quelle est l'indication de pression avec un robinet ouvert ??

En effet, il est possible que la prise de pression soit faite avant la réduction. Ceci indiquerait la pression de votre réseau quand vous tirez de l'eau, et la pression du réseau de la ville quand tout vos tirages sont fermés. Donc situation normale !!
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/02/2017 à 10h18
12/02/2017 à 10h18
coucou

il faudrait voir une photo prise sous un autre angle

le cuivre et le galva ne font pas bon ménage (il n'y a pas le feu mais à l'occasion il vaudrait mieux remplacer le galva )

la flèche indique bien la bonne direction

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
12/02/2017 à 13h03
12/02/2017 à 13h03
Bjr à tous
si ca vient du CE (l'eau monte en pression pendant la chauffe)ce n'est pas la peine de changer le mitigeur puisque la pression peut se faire par l'arrivée EF du CE.
Pour vérifier cette hypothèse tu peux fermer la vanne d'arrivée CE ou arrêter le CE pendant 1ou 2jours...
Comme a deja dit titi116 baisser la temperature du CE
et eventuellement installer un vase d'expension sanitaire

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
avatar - Stéphane 79160
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
12/02/2017 à 13h52
12/02/2017 à 13h52
Bonjour
Si je coupe l eau et j'ouvre un robinet la pression chute à 0. Et si je rouvre ce remet en route alors 3 bars. Puis 6 de temps en temps
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
12/02/2017 à 19h19
12/02/2017 à 19h19
salut ont ne place JAMAIS un réducteur ou tu la mis ont le met sortie compteur du fournisseur maintenant tu peut aussi le placer n'importe ou mais ne sois pas étonner que cela ne fonctionne pas et un anti retour cela sert a quoi a ton avis pour moi c est clos a+ Roi Top ! Je plussoie vigoureusement ! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Stéphane 79160
Apprenti bricoleur
Message(s) : 27
13/02/2017 à 21h07
13/02/2017 à 21h07
Bonsoir
Mon compteur est au fond de mon jardin enterré et le réducteur même si il est à l'intérieur de la maison est bien situe après compteur.
Au fait j'ai fais le test suivant : débrancher le chauffe eau électriquement et donc du coup j'avais une bonne pression de 3 bars sans tirage et 2,5 avec tirage. Puis quand j'ai remis en route j'ai isoler tout les mitigeurs et bien 5/6 bars . Ce qui me permet de conclure que ce n'est pas mon réducteur ni un mitigeur défaillant mais bien mon chauffe eau le problème. Groupe de sécurité qui est neuf et qui est défaillant? Ou chauffe eau en lui même?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
14/02/2017 à 08h07
14/02/2017 à 08h07
coucou

on tourne en rond

je vous ai demandé des photos sous un angle différent

maintenant je demande en plus des photos de l'installation sous le chauffe eau

sans voir on ne peu rien deviner, le résultat des tests part dans tous les sens, ce n'est pas logique

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
14/02/2017 à 20h18
14/02/2017 à 20h18
re
suivant ce test je pense que la pression revient du CE pendant la chauuffe. Le groupe de securité est ok car il va libérer la pression a partir de 6 ou 7 bars.
Dans un 1er temps règles le thermostat du CE moins fort comme dit sur les posts précédents.

L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
14/02/2017 à 20h56
14/02/2017 à 20h56
Stéphane 79160 a écrit :

Bonsoir
Mon compteur est au fond de mon jardin enterré et le réducteur même si il est à l'intérieur de la maison est bien situe après compteur.
Au fait j'ai fais le test suivant : débrancher le chauffe eau électriquement et donc du coup j'avais une bonne pression de 3 bars sans tirage et 2,5 avec tirage. Puis quand j'ai remis en route j'ai isoler tout les mitigeurs et bien 5/6 bars . Ce qui me permet de conclure que ce n'est pas mon réducteur ni un mitigeur défaillant mais bien mon chauffe eau le problème. Groupe de sécurité qui est neuf et qui est défaillant? Ou chauffe eau en lui même?
Merci



hello je t ai écrit de poser un anti retour et tu le mets après le réducteur cela porte un non qui dois d inspiré

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
14/02/2017 à 21h36
14/02/2017 à 21h36
eureka a écrit :

Stéphane 79160 a écrit :

Bonsoir
Mon compteur est au fond de mon jardin enterré et le réducteur même si il est à l'intérieur de la maison est bien situe après compteur.
Au fait j'ai fais le test suivant : débrancher le chauffe eau électriquement et donc du coup j'avais une bonne pression de 3 bars sans tirage et 2,5 avec tirage. Puis quand j'ai remis en route j'ai isoler tout les mitigeurs et bien 5/6 bars . Ce qui me permet de conclure que ce n'est pas mon réducteur ni un mitigeur défaillant mais bien mon chauffe eau le problème. Groupe de sécurité qui est neuf et qui est défaillant? Ou chauffe eau en lui même?
Merci



hello je t ai écrit de poser un anti retour et tu le mets après le réducteur cela porte un non qui dois d inspiré


Je plussoie vigoureusement ! Avec toi "eureka "

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
15/02/2017 à 08h55
15/02/2017 à 08h55
coucou

tout cela n'est pas logique

il faut voir des photos de cette installation sous le chauffe eau

si la pression monte suite au chauffage elle doit obligatoirement s'évacuer par le groupe de sécurité sans retour dans le circuit d'eau froide

un clapet anti retour posé a la suite du réducteur (lui même placé idéalement à la sortie compteur empêchera l'eau chaude de retourner au réducteur de pression) mais cette situation serait anormale dans le cadre d'un installation correcte

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres