Bonjour à toutes et à tous,
Pouvez-vous, s’il vous plaît, me dire comment augmenter la pression de ma chaudière ? Je viens de purger les radiateurs et il lui manque 0,5 bar. Je pensais qu’en ouvrant les robinets à embout rouge la pression allait remonter, mais c’est de l’eau qui s’évacue, puis tombe par terre et donc la pression diminue 😐
Je vous joins la photo des canalisations pour que ce soit plus clair.
Merci.
Salut,
Le circulateur doit être à l'arrêt. Tu ouvres les deux vannes 1/4 de tour jusqu'à obtenir 1,5 bar au mano. Tu refermes ces deux vannes et tu remets la chaudière en route.
Salut,
Le circulateur doit être à l'arrêt. Tu ouvres les deux vannes 1/4 de tour jusqu'à obtenir 1,5 bar au mano. Tu refermes ces deux vannes et tu remets la chaudière en route.
Merci.
J’avais essayé d’ouvrir une vanne ce midi mais de l’eau sortait par l’embout entre les 2 vannes 1/4 de tour.
Faut-il que j’obstrue cet embout ? (cf rond bleu sur photo jointe)
bonjour ; ce sont bien les 2 vannes rouge , un disconnecteur ; otez le et essayer un robinet l un apres l autre si l eau coule des 2 cotés , les 2 vannes sont ok ; voir le disconnecteur ; il u a une fleche qui indique le sens de l eau voir si rien n obstrue le passage de l eau ; si toujours pas de resultat , remplacer le
a+
Rebonjour à toutes et à tous,
Je vous remercie pour votre aide. J’ai réussi à mettre la pression adéquate.
Bonne soirée.
Désolé de vous importuner une fois de plus.
En ouvrant les 2 vannes 1/4 de tour, la pression est effectivement remontée. Seulement, en y retournant 2 heures après pour vérifier la pression, celle-ci avait diminué de 0,25 bar. Et il y avait de l’eau par terre. J’ai donc vérifié et l’eau tombe au goutte à goutte au niveau de la photo jointe (rond bleu). Une goutte par minute.
Que se passe-t-il ? 😕
NB : la pression de cette chaudière n’a jamais varié d’un pouce depuis que nous avons achetée la maison (un peu plus d’un an). J’ai également vérifié les radiateurs vu que je les ai purgés ce midi et ils ne fuient pas.
Re,
Le disconnecteur n'est plus étanche : il faut le remplacer.
Re,
Le disconnecteur n'est plus étanche : il faut le remplacer.
C’est bizarre, il l’était avant de faire la manipulation. Il ne le serait donc plus du fait de cette manipulation ?
Membres en ligne
Membre(s) : legosanstrique , castor
Visiteurs non identifiés : 43