Bonjour a tous ,

Apres pas mal d'absence je reviens vers vous pour un petit soucis sur le branchement d'un thermostat.

Chaudière Buderus S 115 U fioul
Boitier de commande électrique HS3220 (désolé si l’appellation n'est pas bonne Confus )

J'ai donc acheter un thermostat tout simple , 3 mode , confort , eco , hors gel . Déporté a l’intérieur de la maison , relié a un câble 3 x1,5mm3. Pour le moment je ne pense pas être trop mal !

Le soucis viens sur le branchement chaudière, je lis partout qu'il faut le branché a l'emplacement du shunt , Soucis sur ma chaudière il y a un bon nombre de shunt !!! Boulet

Je viens donc vers vous , si une âme charitable , pouvez m'apporté ses connaissances et m'indiqué a quel niveau dois je faire le branchement.

Je vous joint quelque photos , La légende ..malheureusement en Allemand !

Un énorme merci a tout ceux qui prendrons le temps de m'eclairé!

Images jointes :

IMG_2891.JPG IMG_2892.JPG IMG_2893.JPG IMG_2894.JPG IMG_2895.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/10/2014 à 12h19
26/10/2014 à 12h19
Bonjour.
Le thermostat sevrait piloter la vanne 3 voies (peut-être les bornes 41-43-44), ou le circulateur (bornes 13-14). Or je vois que rien n'est branché là .
Il te faut donc regarder d'où viennent les câble de la vanne 3 voies et du circulateur.
@+ ?

Edit : sur le site buderus.fr j'ai trouvé beaucoup de choses (dont la confirmation du servo-moteur en 41-43-44) mais pas ta chaudière ni le schéma S3220. Je te propose de leur adresser ta demande, à moins que tu ne puisses nous fournir plus d'infos (les documents de ton chauffagiste).
ou créer un compte pour participer

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
26/10/2014 à 13h13
26/10/2014 à 13h13
j'ai l'impression de lire un peu de chinois quand je vois les thermes que tu emplois lol

vannes 3 voies .... ?

Par contre le circulateur je peux te repondre ... la personne qui entretien la chaudiere , et qui l'a entrenu egalement avant mon arrivé dans cette maison , m'as dis lors du ramonage , qu'une partie servant a passer d'hiver a été etait mort et pas possible de le changer ( vieille chaudiere) .
Le circulateur est donc branché via un interrupteur lui faisant office de on off.
Tu peux le voir branché sur la deuxieme photo , en bas a gauche , Une cable blanc , d'ou sortent deux fils , un bleu , un marron. Branché sur le bornier gris ( entre le bornier violet 13 - 14 et le bornier orange BF 2- 3 )

Peut etre cela t'apporte quelques info supplementaire?

Je vais essayer de te retrouver un shema HS 3220 que j'ai croisé tout a l'heure mais qui ne m'as pas aider beaucoup plus
ou créer un compte pour participer

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
26/10/2014 à 13h20
26/10/2014 à 13h20
tiens GrainDsel voila le schema que j'avais croisé. Si ca te parle un peu plus que moi .....

https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=2368271&k=3d0cbc7ff0464e73623b3fd122b7f713&q=BUDERUS%20HS%203220

Edit :

Je viens de trouver cela , manuel plus ou moins complet du systeme avec une traduc en francais ....

https://www.ersatzteile-koeln.de/downloads/3220-HS3221.pdf
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/10/2014 à 14h38
26/10/2014 à 14h38
Suite...
Merci de bien vouloir nous aider. La page 4/5 en français est précieuse.
Déjà, ton tableau de bord est-il muni du module de régulation M005 (voir page 4 de la notice multilingue l'emplacement et l'allure de ce module) ? En principe il est relié d'une par au circulateur (bornes 61 et 63) et d'autre part à la vanne 3 voies (bornes 41, 43 et 44). De plus la commande à distance associée BF comprend normalement une horloge, un commutateur ou des boutons, et une sonde.
Ce n'est donc pas ton cas, puisque tu installes un thermostat "tout simple". Mais à mon avis il n'est pas si simple que tu le prétends, aussi tu nous rendrais service de tous poster soit la notice soit (si tu ne l'as pas déballé) la marque et référence, ou la photo.
As-tu identifié le circulateur ? Une vanne 3 voies est-elle installée ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
26/10/2014 à 15h08
26/10/2014 à 15h08
voici l'avant du bloc HS3220 , il ne me semble pas avoir le module m005 dessus. Je n'ai pas identifié de vannes 3 voies sur mon installation Triste

pour le thermostat voila le modele que j'essaye d'integrer.
https://www.bricodepot.fr/aulnoy-les-valenciennes/thermostat-electronique-digital/prod30684/

Images jointes :

IMG_2897.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
26/10/2014 à 17h51
26/10/2014 à 17h51
Bonjour
il ni y a pas de vanne trois voies, elle serait câblé et il y aurait en plus une régulation.
Je pense que c'est les bornes 17 et 18, fait un essai, débranche ce pont, le brûleur ne doit pas s'enclencher mais le circulateur lui doit tourner,.
les autre ponts étant pour des sondes de température avec la régulation.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
26/10/2014 à 19h21
26/10/2014 à 19h21
quels sont les risques d'un tel essai .?

Au vu des schema trouvé sur le net je me serais plus orienté vers les bornes 2 et 3 du bornier BF couleur verte non ? celui ou il y a une resistance.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/10/2014 à 00h36
27/10/2014 à 00h36
Bonsoir.
En 17-18, le thermostat va autoriser ou bloquer la chaudière, ce qui va à l'encontre d'une régulation offrant un minimum de confort.
Il faut qu'il y ait une vanne 3 voies quelque part, soit à l'extérieur soit à l'intérieur de la chaudière. Si elle n'est pas asservie par un servo-moteur, il est manuelle. Une photo des tuyaux, à l'arrière de la chaudière, nous aiderait bien...
Et un circulateur, tu en vois un ?
Ta chaudière te fournit l'eau chaude sanitaire : sa pompe de charge est raccordée en 24-25.
Pas d'autre équipement à part le brûleur. Par contre l'alimentation est pontée (deux câbles) : n'y aurait-il pas ailleurs un dispositif de régulation ? un coffret électrique ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/10/2014 à 07h11
27/10/2014 à 07h11
Bonjour
les 2 et 3 serait une sonde contrôle des gazs.
peut tu mettre une photo du bornier vu de l'autre côté et nous dire où va le câble 7 fils branché sur les bornes 4 / 8 / 9 / 10 /11 /12
cette chaudière est équipée de borniers pour plusieurs départs indépendants, ici elle est dans sa plus simple version.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
27/10/2014 à 18h09
27/10/2014 à 18h09
merci pour vos reponses, je vous joint des photos de l'arriere niveau tuyauterie et de l'avant du bloc. Par contre incapable de dire ou vont les 7fils sans desosser la chaudiere entierement .....je joint donc une photo du cablage mais de qualité mediocre pas sur que ca aide ...

Images jointes :

IMG_2908.JPG IMG_2904.JPG IMG_2905.JPG IMG_2906.JPG IMG_2907.JPG
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/10/2014 à 22h32
27/10/2014 à 22h32
Bonsoir.
Encore merci pour ton aide, par les photos.
Les bornes 4 / 8 / 9 / 10 /11 /12 sont tout simplement la liaison au brûleur (page 2 du schéma). Cette chaudière est effectivement équipée au minimum Pleure.
De plus son installation est également minimale : pas de vanne 3 voies même manuelle. Le circulateur du chauffage (Wilo) est juste commandé par le boitier blanc "Eté / Hiver" : un portait de ce monsieur nous dirait s'il est interrupteur ou disjoncteur. La liaison entre les deux c'est le câble noir : d'où vient la câble blanc ?
Pardonne-moi si j'abuse, tu nous a mis deux photos des gros tuyaux bleus (une plongeante, une de face) : j'aimerais voir la suite, vers le haut...
Revenons à ton thermostat : contient-il une horloge de programmation pour passer de confort à réduit ?
Ensuite, pourquoi ajoutes-tu ce thermostat : les périodes précédentes le chauffage était trop fort ?
Ensuite encore : tes radiateurs sont-ils munis de robinets thermostatiques ?
Je sais que cela fait beaucoup de questions, mais comme tu as la gentillesse de nous aider, je vise l'essentiel : ton confort.
@+
ou créer un compte pour participer

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
27/10/2014 à 23h04
27/10/2014 à 23h04
GrainDsel a écrit :

La liaison entre les deux c'est le câble noir : d'où vient la câble blanc ?

Le fil blanc est branché sur le bornier de couleur gris entre le violet 13 14 et le orangé BF2-3

Pardonne-moi si j'abuse, tu nous a mis deux photos des gros tuyaux bleus (une plongeante, une de face) : j'aimerais voir la suite, vers le haut...

Je te refais ces photos demain en fin de journée

Revenons à ton thermostat : contient-il une horloge de programmation pour passer de confort à réduit ?

A etudier , mais il comporte 3 mode , confort , eco , et hors gel. Reponse precise demain egalement apres etude de la notice.

Ensuite, pourquoi ajoutes-tu ce thermostat : les périodes précédentes le chauffage était trop fort ?

Dans un simple soucis d'economie, la chaudiere se declanchant a intervals regulier , j'aimerais plutot qu'elle soit gerer par la temperature reele de l'habitation .

Ensuite encore : tes radiateurs sont-ils munis de robinets thermostatiques ?

Oui ils sont equipé de tete thermostatiques.

Je sais que cela fait beaucoup de questions, mais comme tu as la gentillesse de nous aider, je vise l'essentiel : ton confort.

C'est vous qui avez la gentillesse d'essayer de trouver la solution a mon probleme , il est normal que j'essaye de vous apporté les elements necessaire Clin d\'oeil
@+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/10/2014 à 07h18
28/10/2014 à 07h18
Bonjour
Sur le schémas aucune sortie de thermostat d'ambiance.
ou créer un compte pour participer

Par noth

avatar - noth
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/10/2014 à 08h17
28/10/2014 à 08h17
les3c19 a écrit :

Bonjour
Sur le schémas aucune sortie de thermostat d'ambiance.



Donc pour toi pas la possibilité d'en ajouter un ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/10/2014 à 08h41
28/10/2014 à 08h41
Bonjour.
Très vite (j'ai survolé ta réponse) : à la place de l'appareil "Eté/Hiver".
@+