Bricoleur du Dimanche

Fuite gaz chaudière

Par jeckos150

avatar - jeckos150
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/12/2012 à 13h00
01/12/2012 à 13h00
Bonjour J'ai une chaudière gaz ASTON Thermica pour mon système de chauffage. En chauffe, une odeur de gaz est perceptible et, en ouvrant le capot, j'ai vu que le gaz s'échappait par ce qui ressemble à une soupape, soudée sur le tuyau entre le régulateur et le brûleur. Pouvez-vous me dire si un réglage est possible pour empêcher cet échappement de gaz? Cette "soupape" est-elle un élément de sécurité? Elle n'est absolument pas décrite ni représentée dans la notice technique. Photo en lien ci-dessous Vue de la soupape Merci d'avance pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
01/12/2012 à 16h36
01/12/2012 à 16h36
Bonjour.
Si c'est une fuite de gaz à la chaudière une seul solution ,fermez le gaz ,car l'accumulation de gaz dans la chaudière peut créer une flamme ou pire ,donc appelez un dépanneur ,mais ce n'est que mon avis .
A+. Oui

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8933
01/12/2012 à 18h31
01/12/2012 à 18h31
mimi03 a écrit :

Bonjour.
Si c'est une fuite de gaz à la chaudière une seule solution ,fermez le gaz ,car l'accumulation de gaz dans la chaudière peut créer une flamme ou pire ,donc appelez un dépanneur ,mais ce n'est que mon avis .
A+. Oui


Salut,
Comme indiqué par "Mimi", on ne joue pas avec le gaz, on coupe l'arrivée et on attend celle du dépanneur..! Attention ! Attention !

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par jeckos150

avatar - jeckos150
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/12/2012 à 18h39
01/12/2012 à 18h39
Précision : je suis en campagne et ma chaudière est reliée une citerne de propane. Peut être que cette vanne est nécessaire au fonctionnement de la chaudière? Personne n'a jamais vu ce genre de dispositif sur un tuyau de gaz de chaudière?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
01/12/2012 à 18h58
01/12/2012 à 18h58
Re.
Que ce soit nécessaire pour le marche de la chaudière oui mais la fuite Tututut ! Tututut ! Tututut ! non Attention ! Attention !, Attention !une fuite ne permet pas à la chaudière de mieux fonctionner ,donc appelez un dépanneur.Qui dit accumulation de gaz dit risque d'explosion .
A+. Ca tourne pas rond là-dedans

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
02/12/2012 à 11h07
02/12/2012 à 11h07
bonjour,
sur la photo c'est une prise de pression aval de pression gaz,

sous la chaudiere vous avez un RDDS (robinet avec un gos rond central)
fermez le
fermez aussi la vanne gaz chaudiere

et appellez un depanneur Attention !

a+
ou créer un compte pour participer

Par jeckos150

avatar - jeckos150
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/12/2012 à 19h17
02/12/2012 à 19h17
Merci à titi116 pour son aide. J'ai fermé la prise de pression qui était restée ouverte, d'où l'échappement du gaz. Je suppose que le technicien qui a contrôlé la chaudière avait oublié de resserrer la vis...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
02/12/2012 à 19h43
02/12/2012 à 19h43
Re.
Si c'est le technicien qui a commis cette faute la c'est signe qu'il n'a pas vérifié son travail car avec le gaz le risque est important et c'est l'ABC du travail sur tout ce qui est des fluides dangereux .Cela ce términe bien c'est le principal.
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
02/12/2012 à 20h20
02/12/2012 à 20h20
comme mimi,
celui qui a intervenu en dernier est le seul responsable,il A POUR OBLIGATION D EFFECTUER UN CONTROLE ETANCHEITE GAZ
a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Flow319 , legosanstrique

Visiteurs non identifiés : 41