Je souhaiterais mettre au norme autant que je peux ce tableau électrique en pj...

Ce tableau(img3007) de portes fusibles alimente différents tableaux dans la maison...qui a été construite en plusieurs fois (comme souvent...)
Je me pose la question pour un coupe circuit (le premier de la seconde rangée.)
Celui ci (32A) a 4 départs de 2,5MM2 (2 noirs comme Phase, puis 1 Marron et un Bleu comme Neutre ), ce porte fusible alimente un second tableau électrique(img3015).

Combien de disjoncteur dois je mettre à la place et quel calibre?

Perso, je dirai 1 de 32A

Pouvez vous me confirmer cela?
Bien merci à vous.
Nono

Images jointes :

IMG3007.JPG IMG3015.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
10/07/2017 à 12h56
10/07/2017 à 12h56
Nono Mario a écrit :

Ok, bon, je regarde cela...
Par ailleurs, si je dois prolonger (d'environ 2 m) ces 4 fils de 4mm2(si c'est bien du 4mm2...), comment puis je faire, le 4mm2 ne s'utilise plus...quelle section de fils doit-on utiliser?

Si j'ai bien compris, dans ma logique, je passe en section plus grosse (genre 6mm2), mais le disj sera de la taille du 4mm2, est-ce exact?
Cordialement



Vous prolongez en 6mm2 mais vous dimensionnez le disjoncteur pour la plus petite section du circuit soit 4 mm2, donc 25A

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
10/07/2017 à 15h19
10/07/2017 à 15h19
RE,
Confirmation de ma section de 4mm2.

Diam de mon fil=2,26 mm, Donc 4mm2 de section.youpi!

J'ai donc bien 2P en 4mm2 et 2N en 4mm2

Donc je prolonge en 2P de et 2N de 6 mm2, et en amont, je lui mets un Tétrapolaire de 25A.

Tétra 25, Celui-ci peut-il convenir?
https://www.manomano.fr/catalogue/disjoncteur-tetrapolaire/disjoncteur-dx-4500-auto-vis-4p-400-v-25a-6ka-courbe-c-3m-2139236

Merci beaucoup pour vos lumières!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
10/07/2017 à 15h54
10/07/2017 à 15h54
Non car il est à borne auto et ne peut se raccorder qu'avec un peigne
À moins que vous n'utilisez :
- un peigne tetra 4 052 00
- un module d'alimentation 4 062 98
- vos 2 disj tetra 25A 4 069 21
C'est sûr que c'est propre comme config

Sinon chez LEGRAND, la référence avec raccordement par câble est le 4 069 12

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
10/07/2017 à 16h08
10/07/2017 à 16h08
Ok, bon, je vais me rabattre là-dessus alors,
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tetrapolaire/disjoncteur-dx-4500-vis-vis-4p-400-v-25a-6ka-courbe-c-3m-2139232

Ce sera plus malléable...vu mon contexte, lol!

Merci pour ta gentillesse! et ta patiente et ta réactivité!

ou créer un compte pour participer
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
10/07/2017 à 16h14
10/07/2017 à 16h14
Encore moi!lol!

Le câble souple 6mm2 https://www.manomano.fr/fil-electrique/fil-h07vk-6-mm2-bleu-cable-souple-2036569, je cherchais du rigide, mais je ne trouve que celui-ci....

Mille mercis!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
10/07/2017 à 16h42
10/07/2017 à 16h42
Avec du souple, il va falloir mettre des embouts de connexion

Des bobines de 5 ou 10m de 6mm2 rigide, cela se trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
10/07/2017 à 17h03
10/07/2017 à 17h03
Nono Mario a écrit :

Ok, bon, je vais me rabattre là-dessus alors,
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tetrapolaire/disjoncteur-dx-4500-vis-vis-4p-400-v-25a-6ka-courbe-c-3m-2139232

Ce sera plus malléable...vu mon contexte, lol!

Merci pour ta gentillesse! et ta patiente et ta réactivité!



Et dernière chose, et je ne t'embête plus!!! ce Tétra conviendra t il?
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
10/07/2017 à 17h33
10/07/2017 à 17h33
Oui c'est la référence que j'ai indiquée plus haut

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
10/07/2017 à 17h54
10/07/2017 à 17h54
Carminas a écrit :

les3c19 a écrit :

Carminas a écrit :

Le 6 est forcément multibrin


salut
Tututut ! attention pas forcément il existe du 6 mm² rigide Grand sourire



Salut

Le 6mm2 rigide est multi brins


resalut
ben non c'est du semi rigide
trois sorte de 6 mm²
1- rigide (1 seul brin)
2- semi rigide ( 7 brins)
3- souple
ça c'est pour la petite histoire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
10/07/2017 à 18h47
10/07/2017 à 18h47
J'ai appris quelque chose Top !
Je ne connaissais que le semi rigide Honte

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19343
10/07/2017 à 19h56
10/07/2017 à 19h56
Carminas a écrit :

J'ai appris quelque chose Top !
Je ne connaissais que le semi rigide Honte


ben je vais te faire une confidence, le rigide en 60 ans de passé dans le métier je ne l'ai vu que 2 fois
et la dernière c'était au début mai chez quelqu'un en Ardèche, que tu connais ou du moins son pseudo.
ou créer un compte pour participer
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
11/07/2017 à 15h39
11/07/2017 à 15h39
Carminas a écrit :

Si vraiment vous ne pouvez pas repasser de cable plus gros et que 4,5kW ne vous suffisent pas, une solution aux norme et sécurisée est de procéder comme ceci.

Dans votre cas c'est du 2,5mm2 et le disjoncteur tetra est en 20A mais le principe reste le même



Bonjour Carminas, Je regarde votre schéma pour raccorder mes fils.
Pouvez vous me donner plus de précisions concernant le raccordement du tétrapolaire?
J'imagine:
J'arrive en tête du tétrapolaire avec ma Phase et mon Neutre (2x16mm2), mais sur quelle borne du dessus?
En dessous, je pars avec mes 4 fils 4mm2 de gauche à droite: PPNN?
En gros, cela fait PPNN au dessus, et PPNN en dessous?
Suis je dans le vrai?

Je n'ai pas encore reçu le tétra, il y aura une notice je crois...

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
11/07/2017 à 23h40
11/07/2017 à 23h40
Vous arrivez par dessus avec 2 phases et 2 neutres en 4mm2 en provenance des borniers (cf mon schéma)

Les 4 poles jouent le même role, donc vous les mettez dans l'ordre que vous voulez.
Je trouve plus logique de mettre NPNP
Vous repartez dessous pareil

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
23/07/2017 à 15h32
23/07/2017 à 15h32
Hello,

Je vais suivre ce schéma, mais n'est-pas possible de mettre les ID en amont des tétra?

Du coup, je vais avoir 3 Tétra sur mon Premier tableau, parce que j'ai 3 tableaux qui en découlent alimentés par 2 phases et 2 neutres (4mm2de section)...?!

Merci de votre soutien!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
23/07/2017 à 15h48
23/07/2017 à 15h48
Si vous voulez faire les choses bien oui.

A moins que vous soyez en mesure de repasser des fils de sections plus importante pour certains de ces tableaux.
A moins que les besoins en puissance de certains de ces tableaux ne dépassent pas 5,5kW.

Carminas