Ok, bon, je regarde cela...
Par ailleurs, si je dois prolonger (d'environ 2 m) ces 4 fils de 4mm2(si c'est bien du 4mm2...), comment puis je faire, le 4mm2 ne s'utilise plus...quelle section de fils doit-on utiliser?
Si j'ai bien compris, dans ma logique, je passe en section plus grosse (genre 6mm2), mais le disj sera de la taille du 4mm2, est-ce exact?
Cordialement
Ok, bon, je vais me rabattre là-dessus alors,
https://www.manomano.fr/disjoncteur-tetrapolaire/disjoncteur-dx-4500-vis-vis-4p-400-v-25a-6ka-courbe-c-3m-2139232
Ce sera plus malléable...vu mon contexte, lol!
Merci pour ta gentillesse! et ta patiente et ta réactivité!
Le 6 est forcément multibrin
salut
attention pas forcément il existe du 6 mm² rigide
Salut
Le 6mm2 rigide est multi brins
J'ai appris quelque chose
Je ne connaissais que le semi rigide
Si vraiment vous ne pouvez pas repasser de cable plus gros et que 4,5kW ne vous suffisent pas, une solution aux norme et sécurisée est de procéder comme ceci.
Dans votre cas c'est du 2,5mm2 et le disjoncteur tetra est en 20A mais le principe reste le même
Membres en ligne
Membre(s) : Orian
Visiteurs non identifiés : 36