Bricoleur du Dimanche

Alimentation dépendance en 6mm²

Par Cédric26

avatar - Cédric26
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/11/2024 à 18h52
09/11/2024 à 18h52

Bonjour à toutes et à tous,

Pour faire vite, nous avons rénové une maison il y a 4 ans, dont tout le réseau électrique à neuf, par un électricien.

Nous avons aussi, sur le terrain, une dépendance, et l'électricien a créé un circuit (en attente) spécial pour alimenter cette dépendance (en 6mm²), qui part du tableau principal. Cette partie là est représentée sur fond rose, en haut à droite, sur le schéma en pièce jointe (Schéma26). La seconde pièce jointe est une photo de la ligne du tableau principal qui concerne l'alimentation de la dépendance.

Dans la dépendance, on a déjà des circuits en attente, uniquement des points lumineux et des prises de courant (pas de chauffage, pas de plaques de cuisson, ou de chauffe-eau...). Cette partie est aussi en rose, en bas à gauche sur le schéma.

Ma question repose sur le lien entre ce câble de 6mm² qui provient du tableau principal, et ces circuits de la dépendance (en 2,5 mm² et 1,5 mm²).

J'ai lu quelques sujets sur ce forum qui ressemblent à ma demande, j'ai donc des éléments de réponse, mais j'ai tout de même besoin de l'expertise de certains d'entre vous.

Cette partie à créer est en bleu clair sur le schéma.

Je placerais donc un tableautin au bout du câble de 6 mm², dans la dépendance (qui mesure environ 25m à partir de son départ au tableau principal, je ne sais pas si cela a son importance ici).

Et dans ce tableautin :

2 circuits (Disj 10A) pour les points lumineux (1,5 mm²),
2 circuits (Disj 20A) pour les PC (2,5 mm²).

Voilà mes questions :

Est-ce ce schéma électrique est correct et sécurisé ?

Y a-t'il besoin que j'ajoute un interrupteur différentiel avant ces 4 disjoncteurs ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Cédric.

Images jointes :

Schéma26.jpg IMG_3054.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
09/11/2024 à 23h35
09/11/2024 à 23h35

Bonjour

Dans la mesure où vous repartez en aval d'un différentiel 30mA ce n'est pas nécessaire, mais il faudra dans ce cas ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau dépendance pour la coupure de celui-ci (voir pièce jointe).

Mais la solution la plus usuelle est de sortir le disjoncteur 32A du différentiel 30mA dans le tableau du départ et de mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A dans le tableau de la dépendance. Cela rend les 2 tableaux indépendants (voir pièce jointe)

Du 1,5² disj 16A suffit sans doute pour vos prises et est de mise en oeuvre plus plus aisée.

Images jointes :

Tableau divisionnaire 5.jpg Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Cédric26

avatar - Cédric26
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/11/2024 à 11h31
11/11/2024 à 11h31

Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide.

Comme indiqué dans mon premier message, les circuits pour les PC sont déjà installés en 2,5².

Pour le tableau principal, je préfère ne pas y toucher. Je vais donc opter pour la solution la moins usuelle, à savoir installer un interrupteur sectionneur en 32A, en tête du tableau de la dépendance.

Est-ce que ce type de produit est celui qu'il faut : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/module-de-commande-de-signalisation-et-de-protection/interrupteur-sectionneur-dx3-is-32a-legrand-82274689.html

Merci encore.

Cédric.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
11/11/2024 à 13h53
11/11/2024 à 13h53

Cela conviendrait

Mais je vous conseille un modèle 2 modules, plus visible pour une coupure d'urgence.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
11/11/2024 à 19h29
11/11/2024 à 19h29

Oui (c'est encore mieux qu'il soit 40A, cela donne de la marge)

Ou celui-ci, encore plus visible pour une coupure d'urgence avec sa manette rouge, mais un peu plus cher :

Legrand - Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement - 2P 400 V~ - 40 A - 2 modules - Réf : 406527


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Cédric26

avatar - Cédric26
Petit nouveau
Message(s) : 6
13/11/2024 à 11h56
13/11/2024 à 11h56

Bonjour, et merci infiniment d'avoir partager votre expertise.

Cordialement.

Cédric.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Cédric26

avatar - Cédric26
Petit nouveau
Message(s) : 6
26/01/2025 à 21h53
26/01/2025 à 21h53

Bonjour à vous, j'ai enfin trouvé le temps pour commencer le projet cité. Cependant, le câble en 6mm² va être trop court pour relier le tableautin de la dépendance (il manque 6 à 7 mètres). J'ai une chute de câble en 10mm² qui est assez long, et qui m'éviterait de racheter un câble en 6mm².

Est-ce que je peux, via une boîte de dérivation, lier ce 6mm² (qui vient de mon tableau principal) au 10mm², qui lui-même arrivera au tableautin (voir schéma)?

En vous remerciant à nouveau.

Images jointes :

Schéma262.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
26/01/2025 à 23h47
26/01/2025 à 23h47

Bonsoir

Oui c'est possible.

Soignez bien les connexions.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Cédric26

avatar - Cédric26
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/01/2025 à 08h51
31/01/2025 à 08h51

Merci à nouveau pour votre retour ! Bonne journée.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 30