Bricoleur du Dimanche

alimentation dépendance

avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/10/2016 à 12h49
15/10/2016 à 12h49
bonjour, je viens de m'inscrire, et je souhaite le bonjour à l'ensemble des membres de ce forum. j'ai une question sur l'alimentation de mon garage qui se situe à 60 mètres de mon habitation principale. J'ai effectué un devis auprès d'un professionnel, qui veut alimenter mon garage avec du 3G6 mm2. Il m'affirme que ce dimensionnement est suffisant. Hors ce garage va me servir également d'atelier, avec sans doute un compresseur (style michelin 150 l), un poste à souder, cinq points lumineux environ, deux ou trois prises, pas de chauffage, etc ... Je me suis renseigné sur internet et avec une telle distance entre ma maison et mon garage (60 m), j'aurai plutôt mis du 3G10 mm 2 voir du 3g16 mm2. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
15/10/2016 à 13h47
15/10/2016 à 13h47
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez et de la chute de tension maxi que vous vous autorisez.
Pour ce genre de liaison, il est d'usage de prendre une chute de tension maxi de l'ordre de 2%.
On peut à la limite aller jusqu'à 3% si les circuits terminaux sont courts.

Cela donne pour 60m de cuivre :
- 6² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 16A maxi pour 2,3kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A maxi pour 4,6kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 3% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A maxi pour 7,3kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 3% de chute de tension maxi

A voir en fonction de vos besoins, mais comme vous le préssentiez, le 6² est sous dimensionné.
Il faut au moins du 10², voire du 16² si besoin en puissance important

Mais si vous ne donnez pas le paramètre de la puissance maxi souhaitée à l'électricien difficile de dimensionner.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/10/2016 à 17h55
15/10/2016 à 17h55
Merci Carminas pour ta réponse, cela me semblait effectivement sous dimensionné, et tu confirmes mes pensées. Je pense mettre du 16 mm2 pour anticiper dans le futur. Merci, amiral benbow
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
22/01/2017 à 07h20
22/01/2017 à 07h20
bonjour, je reviens vers vous, car je vais enfin commencer mes travaux d'elect. J'ai bien acheté un cable d'alimentation de 3G16 mm2 et je compte prendre l'option du disjoncteur 25 A pour une chute de tension 1.9 % pour un puissance max de 5.7 kw. Cela semble largement suffisant pour mes besoins. Par contre je tenais à préciser que le tableau principal de ma maison se trouve déjà à 50 mètres du compteur EDF pour 9 Kva. Mon câble d'alimentation pour ma maison est un 35 mm2. Il y a deux disjoncteurs, un au niveau de coffret en limite de propriété et un second à coté de mon tableau principal calibré sur 45 A. N'y a t'il pas de soucis de chute de tensions, diverses problèmes, .......? Je me pose s'en doute trop de questions Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
22/01/2017 à 07h43
22/01/2017 à 07h43
Bonjour

Effectivement la chute de tension se cumule.

Si on se place dans le cas le plus défavorable, c'est à dire que vous tirez les 45A que vous autorise votre abonnement avec 20A qui sont utilisés sur le tableau principal et 25A sur le tableau divisionaire
Vous aurez donc :
- 45A sur 50m de 35² soit 1,3% de chute de tension
- 25A sur 60m de 16² soit 1,9% de chute de tension
Soit une chute de tension cumulée de 3,2%, en théorie un peu trop

Sauf que dans les faits, vous ne fonctionnerez jamais dans ce genre de situation aux limites, et au pire si la chute de tension est légèrement trop élevée dans le garage ce n'est pas bien dramatique.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/01/2017 à 08h36
29/01/2017 à 08h36
Merci carminas pour tes conseils, bonne journée
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/02/2017 à 22h07
02/02/2017 à 22h07
Bonsoir, j'ai une autre question. L'interrupteur différentiel du tableau secondaire doit-il être du même calibre que le disjoncteur différentiel ? Dans mon cas ce serait un interrupteur 25A type AC 30 la.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
02/02/2017 à 22h57
02/02/2017 à 22h57
Si vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il doit faire au moins 25A.

Mais je vous conseille néanmoins un 40A, plus facile à trouver qu'un 25A, pas plus cher, et plus évolutif

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/02/2017 à 07h16
03/02/2017 à 07h16
Merci Carminas Top ! Top ! Top !
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/02/2017 à 11h03
03/02/2017 à 11h03
voici le bilan de mon installation electrique -Départ du tableau principal avec un disjoncteur differentiel de 25 A Bipolaire -alimentation garage avec 3g16mm2 sur 60 ml -Tableau secondaire avec un interrupteur différentiel 40A 30ma type AC -3 disjoncteur 20A ( un par prise) -2 disjoncteur 16A avec 4 points lumineux chacun Voilà, cela me semble correct Confus Merci pour vos réponse
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
03/02/2017 à 17h29
03/02/2017 à 17h29
Bonjour

Au départ c'est un disjoncteur 25A tout court
Un unipolaire + neutre suffit

Vous pouvez mettre vos 3 prises sous le même disjoncteur sauf si vous voulez qu'elle soit indépendante
Si vous en mettez un par prise 16A, un disjoncteur 16A suffit

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
07/02/2017 à 23h14
07/02/2017 à 23h14
Dernière petite question, le raccordement entre le disjoncteur 25A et le bornier de répartition du tableau principal se fait en 10mm2 ou 16 mm2 ? Merci pour vos réponses Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
08/02/2017 à 07h46
08/02/2017 à 07h46
Bonjour

Du 4mm² suffirait.
Donc n'importe quelle section supérieure ou égale convient.
Vérifiez la section mini acceptée par vos borniers

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - amiral benbow
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
08/02/2017 à 12h15
08/02/2017 à 12h15
merci carminas, Top ! Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , JeremX

Visiteurs non identifiés : 103