Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez et de la chute de tension maxi que vous vous autorisez.
Pour ce genre de liaison, il est d'usage de prendre une chute de tension maxi de l'ordre de 2%.
On peut à la limite aller jusqu'à 3% si les circuits terminaux sont courts.
Cela donne pour 60m de cuivre :
- 6² protégé par un disj 10A maxi pour 2,3kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 16A maxi pour 2,3kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A maxi pour 4,6kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 3% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A maxi pour 7,3kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 40A maxi pour 9,2kW maxi et 3% de chute de tension maxi
A voir en fonction de vos besoins, mais comme vous le préssentiez, le 6² est sous dimensionné.
Il faut au moins du 10², voire du 16² si besoin en puissance important
Mais si vous ne donnez pas le paramètre de la puissance maxi souhaitée à l'électricien difficile de dimensionner.
@+
Carminas